Variablentabelle/Beobachtungstabellen im HMI

R.K.

Level-1
Beiträge
40
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ist es möglich eine Variablentabelle oder Beobachungstabelle in ein HMI Bild einzufügen oder eine Status/Steuern Tabelle zu programmieren die dann aufgerufen werden kann?!

MfG

R.K.
 
Ja das geht, zumindest in WinCCFlex. Da gibt in der Werkzeugleiste unter "Erweiterte Objekte" das Control "Status/Steuern".
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Ralle, aber

diese Funktion hab ich auch schon gefunden nur will ich eine Tabelle schon vordefinieren mit dem PC und nicht wie bei dieser die Eingabe am HMI vornehmen.
das heißt dass zb mein Eingangsbyte schon in der Liste steht und nicht erst im HMI die Verbindung und Typ und so weiter angegeben werden muss sondern
gleich in die Beobachtung gegangen werden kann!

MfG
 
Hallo
Naja berobachten dürfte ja eigentlich gar kein Problem sein.
Ausgabefeld verbunden mit der Variable --> fertig.
Oder animiertes Feld (Farbumschlag) für Eingang True oder False.

Mit <Steuern> ist das so eine Sache, da kann man schon kräftig
Schaden anrichten, wenn man nicht weis was man macht. (Bediener)

Normal sind solche Eingriffe nur nötig, wenn das Programm nicht
sauber programmiert ist;)
 
Danke Paul,

Ich möchte die Variablen auch nur Beobachten!!

Möchte aber gerne ohne großen Aufwand meine Variablentabelle die ich eingepflegt habe, mit Namen und Kommentar Anzeigen lassen ist dies irgendwie möglich?!

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Möchte aber gerne ohne großen Aufwand meine Variablentabelle die ich eingepflegt habe, mit Namen und Kommentar Anzeigen lassen ist dies irgendwie möglich?!
Nicht daß ich wüßte, wird wohl ein bisschen Fleißarbeit werden.

Vielleicht kannst Du einen Screenshot als Hintergrund nehmen
und Ausgabefelder "draufpflanzen"
 
das dachte ich auch schon aber ist jetzt nicht gerade ne elegante Lösung!!ich sollte dies mehr oder weniger als Standard haben damit es auf mehrere Projekte angewendet werden kann

MfG
 
Wenn Du eine PN-CPU hast, dann könntest Du auch einfach bei den VAT-Eigenschaften (Teil 2) einen Haken bei "Webserver" machen oder bei Familie "VATtoWEB" reinschreiben, dann wird diese Variablentabelle in den CPU-Webserver übernommen. (siehe STEP7 Hilfe: "Projektieren der CPU für den Web-Zugriff" oder suche mal nach "VATtoWEB")

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@PN/DP

Danke Harald,

das mache ich auch schon nur will ich auf meinem Comfortpanel KP1200 nicht auf den Webserver zugreifen sondern direkt eine Variablentabelle in einem Bild aufrufen oder anzeigen können

MfG
 
@PN/DP

Danke Harald,

das mache ich auch schon nur will ich auf meinem Comfortpanel KP1200 nicht auf den Webserver zugreifen sondern direkt eine Variablentabelle in einem Bild aufrufen oder anzeigen können

MfG

Kann das Panel den Scripte? Dann könntest du z.b. Die variablen in einer textdatei speichern, auf einem bild auslesen, und in einem eigenen bild anzeigen.

Das schreiben in die sps kannst du mit ein paar multiplexvariablen erledigen, wenn du da für jeden speicherbereich und jeden datentyp eine erstellst, kannst du vom script alle adressen beschreiben.
 
Danke Jochen. Auf die Idee, es mit einem Skript zu machen bin ich auch gerade gekommen, als ich den Titel-Header gesehen habe.

Leider ist die(wie ich finde) Siemens Seite sehr umständlich und Schlecht beschreiben. Kennst du oder jemand anderes eine Seite in der man sich Grundlegendes zu Skripten gut aneignen kann?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn Du eine PN-CPU hast, dann könntest Du auch einfach bei den VAT-Eigenschaften (Teil 2) einen Haken bei "Webserver" machen oder bei Familie "VATtoWEB" reinschreiben, dann wird diese Variablentabelle in den CPU-Webserver übernommen. (siehe STEP7 Hilfe: "Projektieren der CPU für den Web-Zugriff" oder suche mal nach "VATtoWEB")

Harald

Mal so nebenbei, sag mal PN/DP, geht das auch bei WinLCRTX auf einer Microbox?

Die wird wohl keinen Webserver installiert haben oder?
 
Danke Jochen. Auf die Idee, es mit einem Skript zu machen bin ich auch gerade gekommen als ich den Titel-Header gesehen habe.

Aber ich finde die Siemens Beschreibung sehr schlecht und unverständlich. Hast du oder jemand anderes vielleicht eine Seite um sich Grundlegendes über Skripte anzueignen?

wäre sehr hilfreich. Danke
 
Danke Jochen. Auf die Idee, es mit einem Skript zu machen bin ich auch gerade gekommen als ich den Titel-Header gesehen habe.

Aber ich finde die Siemens Beschreibung sehr schlecht und unverständlich. Hast du oder jemand anderes vielleicht eine Seite um sich Grundlegendes über Skripte anzueignen?

wäre sehr hilfreich. Danke

Nö, da kann Ich dir leider auch nicht weiterhelfen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi
Mal so nebenbei, sag mal PN/DP, geht das auch bei WinLCRTX auf einer Microbox?

Die wird wohl keinen Webserver installiert haben oder?
also Webserver hat sie:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/44356710
es steht nur als einschränkung folgendes drinnen:
[h=4]SIMATIC Web-Server[/h]
WinAC RTX (F) 2010 enthält den SIMATIC Web-Server für Service- und Diagnosezwecke. Der Webserver ist über die der WinAC RTX (F) zugeordnete PROFINET Schnittstelle (Submodul) zugänglich. Hinweis: anders als bei S7-300/400 werden anwenderdefinierte Web-Seiten bei WinAC RTX (F) 2010 nicht möglich sein.
 
ich verwende ein TP900 Comfort an einer CPU 1512C-1PN Display und Maschine funktionierenn soweit aber diese Variablentabelle auf dem Display geht nicht.
ich kenne das von einer alten Maschine mit CPU 300er und MP277 so dass man in dieser Tabelle auf dem Display die Verbindung (also welche CPU), Typ, DB-Nr etc eingeben kann.
ich kann auf dem TP900 in dieser Tabelle aber gar nichts eingeben. in der Projektierung ist "Bedienung zulassen" aktiv. was mache ich falsch? was muss ich sonst einstellen?
 
Zurück
Oben