S7-300 Betriebsartenschalter deaktivieren

sailor

Level-1
Beiträge
641
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,

hat jemand Ahnung, ob man der Betriebsartenschalter einer S7 ausser Gefecht setzen kann? Immer RUN!
Denke da an irgendeine Systemfunktion.


Gruß
Sailor
 
Die CPU kommt an eine Stelle, an die keine Sau mehr rankommt, extrem eng verbaut und alles vibriert.
Habe Bedenken, dass irgend ein loser Draht den Schalter kippt o.ä..
Gruß
Sailor
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann würde ich schrabensicherungslack draufpinseln.
im zweifelsfall vllt vorher noch ein tropfen Sekundenkleber reinlaufen lassen.
Wenns gaaanz sicher sein soll, nach dieser prozedur den schalter noch abknipsen.

Gruß
Timo
 
Die CPU kommt an eine Stelle, an die keine Sau mehr rankommt, extrem eng verbaut und alles vibriert.
Habe Bedenken, dass irgend ein loser Draht den Schalter kippt o.ä..
...
... mit Silikon ...
Dann ist doch das mit dem Silikon gar nicht so verkehrt.

Macht der Hersteller unserer Temperiergeräte bei seinen Kühlpumpen auch. Die haben so'n 3-Stufenschalter dran - in der gewünschten Stufe 'nen Klecks Silikon drauf, hält und fixiert ewig und geht bei Bedarf auch wieder vollständig ab.
:D
 
Heute durch Zufall entdeckt dass es zumindest für die 400er was von Siemens gibt, die Schalter sind soweit ich das kenne bei der 300er aber die gleichen
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39971710

Wäre interessant wo sich das Teil am Schalter einhakt. Außen am Gebhäuse gibt es ja nichts, also wird der sich irgendwie innen verhaken müssen. Aber eine Schraube scheint es auch noch zu geben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Thomas_v2.1,

es wird mit einer Schraube befestigt, wahrscheinlich an dem Steg links neben dem Schalter.

Zitat:

Hinweise:
  • Bei der Montage der Schalterabdeckung sollte die Feststellschraube nicht zu stark angezogen werden, weil dies zu einer Beschädigung der Halterung führen kann.
  • Die Schalterabdeckungen liegen nur den PCS7 AS-Bundles bei. Sie sind nicht mit einer Standard-Bestellnummer zu beziehen. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf mit der Sachnummer A5E00806880 an Ihren Siemens-Vertriebspartner.
 
.
@sailor:
Was soll das bringen :confused:

Wenn die CPU in STOP geht, kannst du sie nur durch Betätigung des
(nun verschraubten/silikonisierten/verklebten oder wie auch immer)
BA-Schalters wieder "beleben" bzw. mit einem PG-Eingriff.

Ich denke, der Schalter hat durchaus sein Daseins-Brechtigung.
Ein STOP hat schliesslich auch seine Ursache, oder ? :rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.
@Harald
Ja, schon, aber der Platz ist dann wohl auch etwas ungeeignet, oder ?
Und die nachfolgenden Beiträge beziehen sich auch noch stets auf
die Stilllegung des Schalters.

MfG
 
Also ich finde den Grund von sailor garnicht so ungewöhnlich. Wozu braucht man einen Stop/Run-Schalter, wenn man per PG rankommt. Bei wirklich ernsthaften Problemen geht die CPU von ganz alleine in Stop. Und wenn die CPU in Stop gegangen ist, dann empfielt sich sowieso ein Blick in den Diagnosepuffer bevor man wieder auf Run schaltet, was hier sehr wahrscheinlich auch gemacht werden wird, da zum wiederbeleben ja ein PG erforderlich ist. Wart's ab, vielleicht wird Siemens von sich aus den Stop/Run-Schalter einsparen. Getrennte Stellungen Run und Run-P gibt es schon lange nicht mehr, bei den CP343-1 wurde der Schalter schon weggespart, und hach, es gibt SPS-Typen, welche noch nie einen Stop/Run-Schalter hatten.

Harald
 
Wenn der Bedarf an sowas nicht da wäre hätte Siemens sowas nicht im Angebot (wenn auch nich offiziell).
Wobei ich das Prinzip mit Run und Run-P nichtmal verkehrt finde. Gerade in Firmen wo viele verschiedene Programmierer an vernetzten CPUs arbeiten, verhindert es dass jemand aus Versehen ein Programm in eine falsche CPU schiebt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Übrigens, "sailor" und "extrem eng verbaut und alles vibriert" lässt mich irgendwie an Schiffe denken. In den Fabriken auf meinen Schiffen haben wir viele S7-300 und da schwanken die Schaltschränke samt Schiff manchmal bedenklich ;), ohne dass jemand von ungeeignetem Einbauort sprechen würde.

Harald
 
Wobei ich das Prinzip mit Run und Run-P nichtmal verkehrt finde. Gerade in Firmen wo viele verschiedene Programmierer an vernetzten CPUs arbeiten, verhindert es dass jemand aus Versehen ein Programm in eine falsche CPU schiebt.
Bei größeren Umbauten im Dock handhaben wir es so, daß während dieser hektischen Zeit mit Fremdfirmen die CPUs dokumentierte Passwörter haben, welche aus den Ortskennzeichen der Schaltschränke abgeleitet sind.

Harald
 
Während meiner Lehrzeit haben wir es mal auf einem Freitag geschafft beim Einführen von Kabeln in den Schaltschrank gegen den kleinen Schalter der CPU zu kommen und dann stand erstmal die Anlage... Wir wollten doch nichts grosses mehr machen so kurz vor dem Wochenende und dann stand die ganze Anlage mit knapp 20 Schränken :(




Sent from my iPad using Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...die 1200er haben auch keinen Schalter mehr. Von Sekundenkleber würde ich abraten, da die Dämpfe die Schalterkontakte belegen können und so eine sichere Funktion selbst der RUN-Stellung u.U. nicht mehr gegeben ist. Das mit dem Silikon und der Siemens-Abdeckkappe sieht doch gut aus. Eine Kombination von beidem wäre doch auch etwas.

Thomas
 