Hallo!

habe da mal wieder ein kleines Problem:

In einem Projekt haben wir ne Profibusanbindung, ne Ethernetverbindung und jetzt soll notgedrungen noch ein TP177A (Touchpanel) angeschlossen werden.
Geplant war eigentlich ein TP177B, welches eine RJ45 Buchse besitzt, aber da es momentan Probleme von der Schule aus gibt, müssen wir wahrscheinlich auf ein privates TP177A wechseln.
In der Hardwarekonfig haben wir das Panel schon gewechselt, jedoch bekommen wir keine Verbindung zu diesem.

Ist es überhaupt möglich das TP anzuschließen, weil ja der Profibus Anschluss schon verwendet wird. Am Profibus hängen eine Pumpe und ein Stellungsregler.

Wir haben folgende Hardware verbaut:

PS 307 10A 6ES7-307-1KA00-0AA0
CPU 315 2PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AB0
DI16 6ES7 321-1BH02-0AA0
DI16 6ES7 321-1BH02-0AA0
DO16 0,5A 6ES7-321-1BH01-0AA0
AI8 12Bit 6ES7 331-7KF02-0AA0
AO4 12Bit 6ES7-332-5HD01-0AB0

Danke im voraus!
 

Anhänge

  • Unbenannt3.png
    Unbenannt3.png
    18,5 KB · Aufrufe: 25
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja das ist schon im Step7 Projekt drin, aber leider unterstützt das Panel kein Profibus nur MPI, soviel ich weiß. Der Anschluss des Panels nennt sich IF1,keine Ahnung warum der so benannt ist
 
Das TP177A kann auch Profibus. Ruf im Simatic-Manager die Konfiguration von deinem Bediengerät auf und koppel das TP mit dem Profibusnetz deiner CPU.

Gruß
Stefan
 
ich glaube ich, ich habe jetzt alles auf profibus, aber die meldung bleibt immer noch -.- . Beim generieren kommt die Meldung: Internet Fehler: Details: cannot get screen item table <- was ist das? :ROFLMAO:
 
ich glaube ich, ich habe jetzt alles auf profibus, aber die meldung bleibt immer noch -.- . Beim generieren kommt die Meldung: Internet Fehler: Details: cannot get screen item table <- was ist das? :ROFLMAO:

- unter Extras>temporäre Dateien löschen, dann neu generieren
- am Panel beim Aufstarten ins ControlPanel wechseln, dort MPI/DP auswählen, Adresse einstellen und ggf. auf 1,5Mbit umstellen --> Panel neu starten
- beim Transferieren MPI/DP auswählen, daran denken dass das PG nicht die gleiche Adresse haben darf
 
Also bei dein MPI/DP Optionen kann ich nur channel1 oder channel 2 aktivieren. Channel 1 ist seriell und im Channel 2 kann ich im Feld "MPI" auch nur die MPI Schnittstelle auswählen. Dann kann ich im 2 Kanal noch die übertragungsrate einstellen, im Moment hab ich die bei 187,5k . Das Panel funktioniert in einem anderen Projekt ohne Probleme, jedoch war alles da gleich auf MPI eingestellt. Habe testweise gestern noch das ältere MPI Projekt geöffnet, ob ich überhaupt noch ne Kommunikation zwischen PC und Panel aufbauen kann. Und das ging.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also bei dein MPI/DP Optionen kann ich nur channel1 oder channel 2 aktivieren. Channel 1 ist seriell und im Channel 2 kann ich im Feld "MPI" auch nur die MPI Schnittstelle auswählen. Dann kann ich im 2 Kanal noch die übertragungsrate einstellen, im Moment hab ich die bei 187,5k . Das Panel funktioniert in einem anderen Projekt ohne Probleme, jedoch war alles da gleich auf MPI eingestellt. Habe testweise gestern noch das ältere MPI Projekt geöffnet, ob ich überhaupt noch ne Kommunikation zwischen PC und Panel aufbauen kann. Und das ging.

- channel 2
- Übertragungsrate, wie du es im Profibus an deiner CPU definiert hast
 
ok gut, das probier ich heute Abend mal. Ist das aber normal mit dem Anschluss, das der nur auf MPI stehen kann? Nicht das irgendwas mit dem Panel nicht stimmt.
Was kann dann eigentlich der Fehler vom Flexible sein? (cannot get screen item table)

danke
 
Habe es soweit mal versucht, aber ich kann die Daten immer noch nicht aufs Panel übertragen :-/
Habe jetzt beiderseits 1,5Mbaud eingestellt und die Profibusadresse auf 3 gestellt, die S7 hat die Adresse 2 . Bei WnCC Flexible tauch beim übertragen immer noch folgende Meldung auf:

Error : Interner FEHLER (Detail: Der Index lag außerhalb des Bereichs. Er muss nicht negativ und kleiner als die Auflistung sein.
Parametername: index)


Habe irgendwie die alte Meldung wegbekommen, warscheinlich weil ich ein paar Sachen gelöcht habe. Wo liegt jetzt der Fehler?
 
So richtig kann ich auch nicht erkennen was da los ist, hast du schon irgendetwas projektiert?

Üblichen Verdächtigen, temponäre Datein löschen und alles neu Generieren durchgeführt?
 
hab ein s7 Programm von nem Kollegen da, habe da noch nicht richtig reingeschaut. Habe gestern mal alle Variablen aus Flexible gelöscht, aber dann hatte ich noch mehr Fehler.

Soll ich mal das Projekt schicken?
 
Mein Kollege hat alles gemacht, habe nur gezwungenermaßen das Panel umgeschrieben in ein TP177A, geplant war ein TP177B mit Farbdisplay, das über RJ45 angeschlossen werden sollte. Leider steht noch nicht ganz sicher ob wir das B bekommen, aber sicherheitshalber machen wir das noch aufs A.

Wollte es umgehen, alles neu reinzuschreiben, aber wenn es nicht anders geht, muss ich es wohl doch machen.
 