Hallo Zusammen

Ich bin nicht grad der Profi was s7 angeht oder allgemein programmierung darum hätt ich eine Frage.

Ich habe mir ein FB gemacht in diesen habe ich nichts reingeschrieben ausser einer eingangsvariabel die 1 auf ein tempvariabel schreibt wen sie selber 1 hat.

diesen fb hab ich zweimal in einem fc aufgerufen mit verschidenen instanz db's wen ich mir den fb jetzt online anschaue und den eingang beim einen fb beschalte und beim anderen nicht.

flackert online der Eingang warum und wie kann ich das verhindern ? sollten die fbs nicht von einander getrennt sein da sie ja verschiedene DB's haben?


hoffe ich konnte es einigermasen verständlich erklären :/.
 
Hallo,
ich tippe, der Step7-Manager liest nicht kontrolliert die eine oder andere Instanz ...

Das könntest du umgehen in dem du die CPU in Testbetrieb bringst, den Baustein im Online-Modus (und nicht im Offline-Modus) öffnest, auf den Aufruf der gewünschten Instanz gehst und beim , rechte Maustaste , die rechte Maustaste drückst und die die Option "Beobachten mit Aufrufpfad" auswählst ...

Gruß
Larry
 