Brauche Hilfe S5-100U

Hopala

Das Buchstabengewirr war ein Versehen ...... :oops:

Ein Freund von mir bräuchte Hilfe bei einer S5-100U Steuerung .

Das Problem ist er ist gerade in Rumänien :shock: . Da er dort keine Internetverbindung hat ,frage ich hier für ihn .

Das Problem : Die Steuerung wurde ohne Pufferbatterie vom Netz getrennt und geht nun n icht mehr auf Run .

Es ist allerdings eine Epromkarte eingesteckt !

Fragen :
1.Wie kann man das Programm von dem Eprom in den Arbeitsspeicher laden ?
2.Was hat es mit der Schalterstellung "Copy" auf sich ?
3. Oder liegt das Problem vielleicht woanders ?

Wäre echt toll wenn mir(uns) wer helfen könnte ! :D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ist das für eine CPU ?

Normalerweise ganz einfach: Batterie raus, ausschalten, einschalten und die CPU überträgt das Programm vom Eprom - Nur bei der 102 muss man dabei den Betriebsartenwahlschalter auf "Copy" halten.
 
Armand schrieb:
Was ist das für eine CPU ?

Normalerweise ganz einfach: Batterie raus, ausschalten, einschalten und die CPU überträgt das Programm vom Eprom - Nur bei der 102 muss man dabei den Betriebsartenwahlschalter auf "Copy" halten.

Tja ,mir ist nur bekannt das es eine S5-100U ist.....gibt es da noch abstufungen ?

Woran erkenne ich ob es eine 102er ist ?

Kenn mich leider auf der S5 fast garnicht aus. :( .
Arbeite in der Firma größtenteils mit S7.......

Danke auf jedenfall für die Antwort !

Werde das mal weiterleiten ,vielleicht krieg ich ja genauere Angaben zur CPU .
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir hatten da auch schon öfter Probleme. Irgendwie hängt die S5 sich auf. Dann Steuerung spannungslos schalten, Batterie abklemmen und die Pole von der Batterie noch kurzschliessen. Danach Steuerung wieder anschalten, ich weiß jetzt leider nur nicht mehr wann ich die Batterie wieder angeschlossen habe.

Gruß
M_o_t
 
Neueste Info : Es handelt sich um eine CPU 100......

Danke mal für die ganzen Tips ! Ich gebe dann Bescheid wenn ich weiß obs schon funktioniert :wink:
 
Neueste Info : Es handelt sich um eine CPU 100......

Danke mal für die ganzen Tips ! Ich gebe dann Bescheid wenn ich weiß obs schon funktioniert :wink:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
also Batterie raus
Spannungabschalten CPU Spannungslos = Urlöschen
eine Zeit warten
CPU Spannung ein bei getecktem Eprom
CPU 100 Rote LED leuchtet
Programm wird geladen
Und fertig.

HDD
 
Danke für eure Tips !

Mein Freund konnte das Problem dann damit recht schnell lösen .

Ich vermute das die CPU nicht vollständig gelöscht war und dadurch nicht automatisch das Programm vom Eprom geladen hat .
 