DP-DP-Koppler

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als ich gerade mein PB Netz aufgezeichnet habe damit ich morgen bei der Verdrahtung auch alles richtig mache, ist mir noch eine Frage in den Sinn gekommen.
Habe meine Zeichnung angehängt.

PB1 und PB6 sind der erste bzw. letzte Profibus Teilnehmer im Netz, örtlich sind die sehr abseits angesiedelt, was bedeutet da kann nur sehr umständlich ein weiterer PB-Teilnehmer angehängt werden.
Neue PB-Teilnehmer müssen somit in Reihe zwischen die vorhandenen kommen.
Bei den DP/DP-Koppler sieht man ja das vom rechten Stecker jeweils ein Kabel zur externen SPS geht. An dem rechten Stecker vom Koppler ist ja dann noch ein PB-Anschluß frei. Dieser gehört dann zum PB-Netz der externen SPS, richtig?
 

Anhänge

  • PB Netz BGA.pdf
    11,5 KB · Aufrufe: 51
Hallo!Ja so sieht der Schematische Aufbau schon mal in Ordnung aus!

Und ja der Anschluss der frei Bleibt also das Out am PB Stecker der Rechten Seite gehört zur exteren SPS!

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn du probleme mit dem einschleifen in das vorhandene netz hast, kannst du auch noch einen repeater dazwischen hängen.
die beiden unteren abgänge sind die verstärkten.
 

Anhänge

  • Zwischenablage02.gif
    Zwischenablage02.gif
    4,5 KB · Aufrufe: 45
Moin,
bin gerade dabei den DPDP-Koppler anzuschließen.
Am Koppler leuchtet die SF1,SF2 und BF2.
Den PB-Stecker zur externen SPS habe ich schon raugezogen.
Wenn ich keine Verbindung zur externen SPS habe kann ja nicht überprüft werden ob die Konfiguration gespiegelt ist und meine Seite müsste dadurch doch ok sein!?
Die HW-Konfig sagt: "Slave spezifische Diagnosedaten"
und "Baugruppe gestört (Diagnosealarm); Fehler extern".

Da ich bei der Projektierung viel falsch machen kann hoffe ich das Ihr mir einen wertvollen Tipp geben könnt.
 
Also das dieht doch in Ordnung aus!MAch mal einfach zum Versuch einen anderen Datenbereich nicht 64 Worte Konsistent sonder nur 2 oder so!

Es gab/gibt da eine Beschränkung bei der S7 300er bzgl. der Datengröße die Kosistent geschrieben werden soll!

Jedoch kannst du schon mal sicher sein das an deinem Bus erkannt wird!
Wie siehts mit der Dip Switch stellung aus?

Mfg
 
Kontrolliere doch mal folgendes:

- Spannungsversorgung angeschlossen (intern und extern)? Die Spannungsversorgung für den "extern" kannst Du auch mit internen 24V Versorgen, hast dann aber keine kontrolle über einen Spannungsausfall auf dem externen Bus.

- HW-Konfig auf externen SPS geändert und geladen? Wurde daran gedacht das die Eingangsdaten (64Worte) auf der externen Seite als Ausgangsdaten konfiguriert sind?

- PB-Adressen intern und extern richtig eingestellt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist jetzt anhand der HW-Konfig zwar schwer zu sagen,
aber im einfachsten Fall hast du nur ein Problem:
"BF2" sagt ja aus, das der Profibus am Anschluss 2 nicht vorhanden ist, bzw. der Slave vom entsprechenden Master nicht angesprochen wird.

Daraus wird dann auch dein Systemfehler resultieren.

Mfg
Manuel
 
Achtung beim DP/DP-Koppler:
Ist die Master-Koppler-Kommunikation auf der anderen Seite gestört, dann gibt der Slave auf dieser Seite eine Fehlermeldung an seinen Master. Ohne entsprechende OB8x kann also ein Profibus-Fehler der anderen Seite zu einem CPU-Stop auf dieser Seite führen.

Harald
 
Mir wurde die falsche HW-Konfig gesagt, Netz1 und Netz2 waren gleich konfiguriert und nicht gespiegelt.
Bevor ich das allerdings mittgeteilt bekommen habe, habe ich an den ganzen DIP-Schaltern alle möglichen Kombinationen ausprobiert und jetzt leuchten alle LEDs (SF1,SF2,BF1,BF2).
Da die gegenseite auf Grund von bevorstehendem Wochenende den Test heute nicht in die Länge ziehen wollte (zum Glück besteht aktuell noch kein Zeitdruck), wurde der Kommunikationstest für heute beendet. Den Koppler habe ich bis Dienstag Spannungsfrei geschaltet. Kann der Koppler durch falsches Verändern der DIP-Schalter beschädigt werden?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habe ich an den ganzen DIP-Schaltern alle möglichen Kombinationen ausprobiert

Also ich hab so die Erfahrung gemacht, dass Handbuchlesen und -verstehen meist mehr bringt als planloses Rumprobieren... Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich hoffe nur, dass ich immer weit genug weg von der Anlage bin, wenn wieder einer der Kollegen es mit dem Rumprobieren versucht.

Gruß.
 
Ich habe auch erst das Handbuch gelesen.
Da ich aber zunächst keinen Erfolg hatte und mein Programmiergegenüber erst gesagt hat das ich die HW-Konfig korrekt gespiegelt habe, bin ich davon ausgegangen das eventuell doch etwas an den DIP-Schaltern falsch eingestellt war.
 
So, das testen der Datenübertragung geht weiter. DPDP-Koppler zeigt wieder SF1,SF2 und BF2 an.
Die DIP-Schalter sind wie folgt eingestellt:
Netz1: PS On, DIA Off, Addr Off, PB-Adresse auf die vom Simatic Manager.
Netz2: PS Off, DIA Off, Addr On, PB-Adresse die vom GEgenüber
 
Ich glaube, bzw. bin mir sicher, das du dir die Bedeutung des Schalters "Addr" nochmal genauer durchlesen solltest.

Mfg
Manuel
 
Wenn ich die Ansprechüberwachung ausschalte, kann dadurch meine CPU in Stop gehen?
Und ist das das in der HW-Konfig des PB-TN das erweiterte Diagnosebit?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, es funktioniert.
Habe die Diagnose angelassen. Es hat sich herausgestellt das meine Gegenseite sich mit der HW-Konfig vertan hatte (beim ersten Mal war es richtig) und zusätzlich hatten wir in den DBs unterschiedliche Längen.
 
Das Netz2 hängt an einer B&R Steuerung. Kann es sein das die Daten für die richtige "Anzeige" noch verschoben werden müssen?
 
Zurück
Oben