TIA V11 AG-Abzug machen? (300er-CPU)

Perfektionist

Level-1
Beiträge
3.557
Reaktionspunkte
522
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
bei Classic hab ich ja schlicht die DB vom Online-Ordner in den Offline-Ordner gezogen und gut war. Bei V11 finde ich im Projektbaum den Punkt "Online-Sicherungen", aber irgendwie kann ich damit nichts anfangen :(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
bei Classic hab ich ja schlicht die DB vom Online-Ordner in den Offline-Ordner gezogen und gut war. Bei V11 finde ich im Projektbaum den Punkt "Online-Sicherungen", aber irgendwie kann ich damit nichts anfangen :(
Vielleicht liegts daran, dass du mit der Beta-Version arbeitetst ;-)
 
In dem Beispiel von Paule werden offline die Momentanaufnahmewerte(callsic aktualwerte) in die Startwerte(classic Anfangswerte) kopiert.
Das ist eigentlich nicht das Gleiche wie bei der classic-Vorgehensweise von dir Perfektionist, da hier die Anfangswerte erhalten bleiben.
Beim Laden in classic würdest du die offline-Aktualdaten laden, erst durch Baustein initialisieren oder bei Erstmaliges Neuladen wurden die Anfangswerte gesetzt.

In der Hilfe steht was von einem Ordner "Speicherabzüge"
Ich kann aber auch nur den Ordner "Online Sicherungen" und auch nur bei S7300/400 finden,
leider grad keine CPU hier...da muss doch irgendwas gehen:confused:

MfG MK
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In dem Beispiel von Paule werden offline die Momentanaufnahmewerte(callsic aktualwerte) in die Startwerte(classic Anfangswerte) kopiert.
Das ist eigentlich nicht das Gleiche wie bei der classic-Vorgehensweise von dir Perfektionist, da hier die Anfangswerte erhalten bleiben.
Beim Laden in classic würdest du die offline-Aktualdaten laden, erst durch Baustein initialisieren oder bei Erstmaliges Neuladen wurden die Anfangswerte gesetzt.

In der Hilfe steht was von einem Ordner "Speicherabzüge"
Ich kann aber auch nur den Ordner "Online Sicherungen" und auch nur bei S7300/400 finden,
leider grad keine CPU hier...da muss doch irgendwas gehen:confused:

MfG MK
nun hab ich noch eine weitere Spalte in der DB-Ansicht entdeckt: "Defaultwert". Das entspricht wohl dem Classic-Startwert bzw. Anfangswert.

Das, das sich in TIA Startwert nennt, ist wohl das, was in Classic der Aktualwert war. Und in etwa so behandelt wird, wie der Aktualwert in DB-Param.

Unter "Speicherabzug" hab ich in der Hilfe-Suchfunktion nichts gefunden (oder bin zu doof, den richtigen Suchbegriff über den richtigen Bereich zu suchen).
 
Bei V11 finde ich im Projektbaum den Punkt "Online-Sicherungen", aber irgendwie kann ich damit nichts anfangen :(


1) Im Projektbaum CPU --> Rechte Maustaste: Sicherung von Online-Geräten laden (CPU offline und online muss stimmen)
2) Sicherheitshinweis zur Version und es wird eine Verbindung aufgebaut (falls nicht vorhanden)
3) Unter Online Sicherung wird eine Datei mit Datum und Uhrzeit angelegt = AG-Abzug, der wieder geladen werden kann
(Zur Datenhaltung hab ich noch nicht getestet)

MfG MK
 
ja, so gehts.

Schade, dass beim Rechtsklick auf den Online-Sicherungsordner nicht der passende Kontext erscheint. Naja, wenn mans weiß wo, gehts ja gottseidank dann auch ;)

Danke!
 
Zurück
Oben