zwischen Zwei Werten schalten

Paveljon

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo :)

ich suche eine lösung für den anhang.

die aufgabe ist mein BCD zähler hat zwei aufgaben, ein mal "Vorwahl" und "ablage" die er zählen soll, die der ist an AB4 angeschloßen.

es sind zwei Werte und ich muss sie umschalten, das einmal "ablage" oder "vorwahl" angezeigt wird.



ich danke im vorraus

liebe Grüße Paveljon
 

Anhänge

  • Unbenannt.bmp
    502,8 KB · Aufrufe: 42
Hallo Paveljon

du hast doch am Move einen EN eingang und in abhängigkeit (knebelschalter oder ähnliches)welcher wert angezeigt werden soll. beschaltest du den EN des Moves. das heißt ist EN bei deinem MW 4 true wird dieser wert übertragen ist EN bei MW 5 True wird dieser übertragen.

grüße der Pinke Panther
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also die Frage ist schon sehr ungünstig formuliert!
Aber wo ist das Problem?
Du hast doch sicher irgendwo einen Merker, der Vorwahl bearbeitet und einen, der Ablage bearbeitet.
Diesen Merker einfach bei dem MOVE vor das "EN" schreiben, und schon sollte es gehen!

Im Übrigen ist MW4 und MW5 ziemlich doof gewählt, da MW4 MB4+5 belegt und MW5 belegt MB5+6.
D.H. das MW5 immer was von MW4 "abbekommt".
Lieber MW4 und MW6 wählen!!!
 
Am einfachsten ist es, wenn Du die MOVE hintereinander hängst und den EN an dem zweiten MOVE negierst. An den EN des ersten MOVE hängst Du das Bit, von dem Du abhängig machen möchtest, welcher Wert angezeigt wird.
UNGESCHRIEBENES GESETZ: Wortzugriffe IMMER auf gerade Adressen! (MW2, MW4, MW6...)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja so wie oben beschrieben von M-ott so habe ich das gemacht.
seltsame nur das ich von von einem Move werte kriege, von anderen nicht. wenn ich zähler stein anschauen da zählt er aber der gibt den wert nicht weiter oder raus.
 
Wenn ich das richtig sehe, wandelst Du mittendrin Deine BCD-Werte zu Integer und legst sie dann auf den OUT, zumindestens bei Vorwahl machst Du das.
 
Vergiss meinen vorherigen Post!
In Netzwerk 5 und 6 hast Du anscheinend eine Fehler. #BCD_Ablage beschreibst Du nirgendwo.
 
wie ich schon sagte in Baustein zählt es mit. bzw. macht so wie es machen muss.
nur ich kriege den wert nicht auf AB. nur den "vorwahl" kriege ich raus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vergiss meinen vorherigen Post!
In Netzwerk 5 und 6 hast Du anscheinend eine Fehler. #BCD_Ablage beschreibst Du nirgendwo.

ich danke dir, jetzt habe ich den fehler auch gefunden.
jetzt schaltet es so wie es schalten muss.
ich danke noch mal an alle die mir geholfen haben :)
 
Zurück