Taktmerker in Step7 programmen

So

Danke euch und genau wie FRED sagte .. lag es daran das ich es nicht in der HW eingestellt habe .. sondern direkt in der SPS ..

Danke klappt jetzt alles ...

HF DW
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Edit: alles Blödsinn. Habe wieder vergessen, die Seiten umzublättern...

-Post gelöscht-

Wenn ihr sonst noch Hilfe braucht- die Bandsteuerung hat glaube ich schon fast jeder hier mal durch :-D
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin,

Ich habe das selbe Problem ich habe den Taktmerker als Merkerbyte 100 deklariert und die Konfiguration ins Gerät geladen die Lampe soll eine 1Hz Frequenz haben also habe ich denn Merker 100.5 genommen nur leider Blinkt die Lampe nicht

df.png
 
Hallo,
du weist dem Taktmerker das Ergebnis der UND-Verknüpfung zu.

Füge den M100.5 mal die UND-Verknüpfung, dann sollte es klappen.

MFG Micha
 
Zurück
Oben