Ich habe Problemme mit einem FC 302 von Danfoss ich weiß nicht wie ich den über Profibus Typ PPO1 Telegramm ansteuern soll.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte!!
Wenn es möglich ist bitte ausführlich, weil ich nicht viel Ahnung von habe.
 
ppo1 ist genormt, deshalb sollte die fc mm4 von mir auch funktionieren.
auf meiner hp

suche hier mal nach ppo1
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mir dein Programm angeschaut. Habe aber nicht alles verstanden! ich muß ja das Zustands- und Steuerwort ändern.Muß ich noch auf was anderes achten was für mich wichtig wäre und was bei danfoss anders ist?
 
den danfos kenne ich nicht. welche einstellungen im fu gemacht werden müssen weiss ich nicht. aber irgendwo musst du ihm bestimmt sagen, dass er seinen sollwert über den bus bekommt. beim mm4 sind das z.b. die parameter 700 und 1000.

entscheident ist für den start ist das steuerwort und das ist bei ppo1 immer gleich.
wie das aufgebaut ist solltest du dem handbuch des danfos entnehmen können. welchen fu hast du denn genau?[/list]

schau evtl mal hier
http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2966&highlight=danfos
 
Ich glaube da ist eine Begriffsvergriesgnadelung:

Das ist nicht der Baustein FC302, sondern der Umrichter ist der FC302.

Mfg
Manuel
 
Volker kannst du mir deine Email-Adresse geben dann sende ich dir das Produkthandbuch. Vielleicht kannst du mir dann weiter helfen! Würde mich freuen!!
 
http://at.drives.danfoss.com/drs/repfiche.asp?repid={436ea352-7a06-4245-9b41-a8016e08c876}&appid={436EA352-7A06-4245-9B41-A8016E08C876}

Hier erstmal die GSD Dateien! Hast du die schon eingebunden?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das habe ich schon gemacht.Ich kann mit dem Fu auch kommuniziernen über die beiden SFC'S 14 und 15. Mir fehlen die Kenntnisse wie ich den ansteuern soll!
 
David-Nrw schrieb:
Das habe ich schon gemacht.Ich kann mit dem Fu auch kommuniziernen über die beiden SFC'S 14 und 15. Mir fehlen die Kenntnisse wie ich den ansteuern soll!

Schau dir mal den FC60 von volker an! Der ist doch recht gut beschriftet und verständlich!
 
für ppo1 brauchst du die sfc's nicht da steuerwort und sollwert in sich konsitent sind.

steht dein parameter 9-22 auf 101
hast du in der hwkonfig ppo1 4pkw/2pzd drin?

ganz einfacher test. beispiel für pzd-adresse 316
L w#16#47f //befehl vorlauf
T paw 316
L 16384 //sollwert 16384 = 100%
T paw 318

das sollte den umrichter auf jeden fall laufen lassen


Code:
// Steuerbefehle PPO1:
//                                       Bit  15   11    7       0
//                                             |    |    |       |
// vor:                   47F hex = 1151 dez = 0000 0100 0111 1111 bin
// zurück:                C7F hex = 3199 dez = 0000 1100 0111 1111 bin
// Stop Rampe:            47E hex = 1150 dez = 0000 0100 0111 1110 bin
// Stop Austrudeln:       47C hex = 1148 dez = 0000 0100 0111 1100 bin
// Stop Schnellbremsung:  47A hex = 1146 dez = 0000 0100 0111 1010 bin 
// Reset                  4FE hex = 1278 dez = 0000 0100 1111 1110 bin
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,

Ich habe es ausprobiert nur du hast das PED geschrieben damit klappt es nicht , sollte das nicht PAW heißen?
Ich habe's auf PAW umgeändert und damit geht's!
Ich möchte aber das Programm von dir nehmen und meinem Danfoss anpassen! Ich glaube das entscheidende ist der DB7 von dir! Den ich anpassen muß oder? Weil ich möchte von S7 aus auf die Parameter zugreifen und ändern können!!
 
sicher paw. tipfehler

habe im fc61 einen kleinen fehler entdeckt. lad dir das nochmal neu runter. anpassen musst du eigentlich nichts.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,
würde das auch mit zweimal blkmov gehen.Also erst in einen Datenbereich zwischenspeichern dann um ein dopellwort weiter wieder zurück speichern und den Daten beriech um ein doppelwort kürzen?
Ich machs mir halt gerne einfach :wink:


HDD
 
kann ich nicht nachvollziehen was du mir sagen willst.

die fc62/63 arbeiten mit der sfc14/15 um die konsistenz zu gewähren da hier mehr als ein dbd geschrieben bzw gelesen wird.

das lesen schreiben sieht dort so aus
Code:
      CALL  SFC   14
       LADDR  :=#PKW_Addr_temp
       RET_VAL:=#Ret_Val_SFC14
       RECORD :=P#L 16.0 BYTE 8

      CALL  SFC   15
       LADDR  :=#PKW_Addr_temp
       RECORD :=P#L 8.0 BYTE 8
       RET_VAL:=#Ret_Val_SFC15
 