Bei Temperaturanwendungen ist die Steuerung immer abhängig davon was deine Energiequelle ist und wo dein Fühler hängt etc.
Erwärmst du einen Metallblock, dann wird sich das Messergebniss wahrscheinlich eher träge verhalten und je nach Fühlerposition
wird sich die Temperatur nach abschalten des Stroms noch eine Zeit weiter erwärmen.
Bei reiner Luft wird die Temperaturveränderung nach einschalten des Lüfters wahrscheinlich sehr viel schneller sein.
Generell würde ich die Schaltspanne zwischen Ein/Aus des Lüfters erhöhen (Schalthysterese).
Gruß, Toki