Hallo

Ich habe hier eine SM321, DI16 x DC24V vor mir mit einer SIMATIC TOP connect Verbindungsleitung. Um in einer Anlage Platz und Leitungen zu sparen, will ich die TP3-Module durch ein Board ersetzen. Für das habe ich nun die Pinbelegung der TOP connect Verbindung bestimmt.
Bei uns zum Einsatz sollten aber SM321, DI32 x DC24V Baugruppen kommen. Leider haben wir momentan keine im Haus und daher möchte ich Euch fragen, ob jemand weiss, ob die Pinbelegung des Verbindungskabels die selbe ist wie bei einer Karte mit 16DO's.

Vielen Dank.
MfG,
Sandra Siegrist
 
SIMATIC Automatisierungssysstem S7-300, Baugruppen-Daten

Hallo Sandra,

Im Kapitel 8 des folgenden Handbuches sind die top connect Verbindungen beschrieben.

  • Beitrags-ID: 8859629

    SIMATIC Automatisierungssysstem S7-300, Baugruppen-Daten
    Ausgabe: 11/2002
    Referenzhandbuch; gehört zum Dokupaket S7-300 6ES7 398-8FA10-8AA0
    Zeichnungsnummer: A5E00105504-02
    (3523 KB)


http://www4.ad.siemens.de/-snm-0135...8859629&objaction=csview&lang=de&siteid=cseus


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Vielen Dank für die Antwort. Dieses Kapitel habe ich auch schon gelesen, kann aber leider meine Frage nicht beantworten.
Die top connect Verbindungen haben jeweils 16 Pins. Diese sind bei einer 16 DI Karte wie folgt belegt:

Pin 01: M
Pin 02: M
Pin 03: M
Pin 04: M
Pin 05: L+
Pin 06: L+
Pin 07: L+
Pin 08: L+
Pin 09: DI x.7
Pin 10: DI x.6
Pin 11: DI x.5
Pin 12: DI x.4
Pin 13: DI x.3
Pin 14: DI x.2
Pin 15: DI x.1
Pin 16: DI x.0

Nun weiss ich nicht, ob die Belegung der Verbidnungen für die 32 DI Karte die selbe ist, wie die oben aufgeführte der 16 DI Karte.


MfG,
Sandra
 
Hallo Sandra,

aus dem o.g. Handbuch kann ich entnehmen, daß die von dir genannte Belegung bei einer 16-kanaligen Baugruppe zwei mal und bei einer 32-kanaligen Baugruppe vier mal vorliegt. Du benötigst also das ganze vier mal mit identischer Belegung. Die Spannungsversorgung dieser vier Gruppen ist galvanisch getrennt und sollte auf deinem Board ebenfalls getrennt bleiben.

Gruß Onkel
 
Hallo Onkel Dagobert

Vielen Dank! Ich bin also nicht ganz schlau aus all den Tabellen geworden.
Wie du schreibst, habe ich geplant, dass die Spannungsversorgung auf dem Bord ebenfalls galvanisch getrennt bleibt.

Gruss Sandra
 