Servus, ich habe Daten wie etwa Betriebsstunden die ich in einen DB schreibe. Nun habe ich das Problem, wenn die Anlage komplett ausgeschaltet wird also meine 315 komplett stromlos ist, ich nach Wiedereinschalten keine Werte mehr im DB habe. Wie kann das passieren?
 
1) DB ist nicht remanent (NON-Retain in den Bausteineigenschaften ist angehakt)

2) DB-Werte werden bei Neustart überschrieben

3) Bei sporadischen Problem könnte es sich um das Firmwareproblem der 315er handeln (SuFu hier im Forum nutzen)

MfG MK
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1) DB ist nicht remanent (NON-Retain in den Bausteineigenschaften ist angehakt), gecheckt

2) DB-Werte werden bei Neustart überschrieben, gecheckt

3) Bei sporadischen Problem könnte es sich um das Firmwareproblem der 315er handeln (SuFu hier im Forum nutzen)

es ist so als würde bei jedem Neustart der Anfangswert geschrieben aber da muss ja, weils INT sind, was drinstehen und hier eben 0,

MfG MK
Servernexus
 
1)
2) DB-Werte werden bei Neustart überschrieben

Daran liegt es nach meiner Erfahrung meist, leider.
Schon mehrmals bekam ich ein Programm mit soch einem Verhalten unter die Finger.
Dort wird vergessen, dass beim Hochlauf der CPU schreiben in die DB einfach unterbrochen werden muss, um zu vermeiden, dass Mist geschrieben wird.