HW-Konfig ist inkosistent

Ninja2602

Level-1
Beiträge
271
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich habe ein Projekt welches ich erweitern muss.
Erweitert habe ich das und nun wollte ich meine Änderungen abspeichern.
Wenn ich im HW-Konfigurator speichern und übersetzten anklicke bekomme ich die Meldung
"Die Sytemdaten konnten nicht erzeugt werden, da Ihre Konfiguration inkonsistent ist"
Die Meldung bezieht sich auf einen PB Teilnehmer der schon in der HW-Konfig war und an dem auch nichts verändert worden ist.

Das Programm wurde mit dem SIMATIC Manager V5.4 geschrieben.
Auf meinem Laptop ist inzwischen V5.5. Auf meinem Desktop PC habe ich noch unter Win XP Mode die V5.4 und das Projekt ohne Änderungen.
Versuche ich da abzuspeichern und zu übersetzten klappt das einwandfrei. Gleiches Projekt auf dem Laptop getestet, es erscheint die Fehlermeldung.

Woran liegt das?!?!?!?!
 
Hast du eine Konsistenzprüfung durchgeführt? Was steht da genau?
Hast du die Konsistenzprüfung auch in V5.4 mal durchgeführt?
(HW-Konfig > Station > Konsistenz prüfen, oder Ctrl+Alt+K)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Konsistenzprüfung V5.4: keine Fehler
Konsistenzprüfung V5.5: Im Slave "(30) HD67053" (DP mastersystem) darf man höchstens 76 Eingangsbytes und 0 Ausgangsbytes verwenden; ihre Summe darf den Wert 76 nicht überschreiten.

So sieht die zugehörige Konfiguration aus. Und an der wurde auch nichts gemacht.
Anhang anzeigen HW-Konfig.pdf
 
Hallo,

was genau ist das für ein Slave.
Ich vermute mal das sich da zu V5.5 an den HWDaten im Katalog etwas geändert hat und dadurch die Meldung kommt.

Gruß
Christoph
 
Das ist ein M-Bus-Wandler.
Wir haben Wärmemengenzähler im Einsatz die nur ein M-Bus-Signal versenden und über diese M-Bus-Wandler wird das Signal dann in Profibus umgewandelt.
Sobald ich ein bisschen mehr Ruhe im Büro habe werde ich mal bei Siemens anrufen, wenn das einem Update liegen sollte, hätte ich zumindest eine Erklärung.
Erst einmal finde ich mich damit ab das das unter V5.4 funktioniert, da auf dem Rechner auf dem ich die Änderungen einpflegen muss noch V5.4 ist.
Wenn ich mit Siemens gesprochen habe werde ich das Ergebnis mitteilen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Liegen die E/A-Adressen eines PB-Teilnehmers teilweise innerhalb und teilweise außerhalb des Prozessabbildes PAE/PAA? Das war früher mal möglich, wird nun aber angemeckert.

EDIT: oops, sehe gerade, daß es wohl nichts damit zu tun hat :oops:

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich würde eher auf ein "Problem" mit der GSD Datei tippen, laut diesem Dokument (Seite 10):
http://www.wachendorff.de/wp/fileserver/manual/HD67053-B2.pdf
wird die GSD ja anhand der M-Bus Projektierung dann erst erzeugt, und hier können scheinbar auch die Anzahl Bytes Ein bzw. Ausgang
vorgegeben werden ...
Evtl. hat Step7 ja auch eine falsche GSD-Datei verwendet, die namentlich zufällig gleich war.

Mfg
Manuel
 