Profibus Fehler Baugruppe fällt aus

P

Peter79

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe ein Problem.
An meiner CPU 315-2DP sind mehrere ET200X Module angeschlossen.
Ich habe nun immer wieder das Problem das mir eine Baugruppe ausfällt, und sofort wieder da ist.
Ich habe jetzt auch schon mal den OB86 ausgelesen, kann mit den Daten allerdings auch nicht mehr anfangen als mit denen vom Baugruppenzustand.
Hat jemand eine Idee wie ich da weiter kommen kann?

Vielen Dank schon im voraus

MfG
Peter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was steht denn in den Diagnosedaten der CPU, dort wird der Baugruppenausfall ebenfallse eingetragen. Hast du die Möglichkeit, die Busgeschwindigkeit probeweise herunterzusetzen? Wie lang sind die Leitungen, gibt es Baugruppen, die nicht von Siemens stammen?
 
Hallo,

kontrolliere mal die Terminierung der Profibusleitung. Hatte das Problem schon mal. Der letzte Teilnehmer an diesem Strang hatte dann genau dieses Verhalten.

Gruß

_____________________________________________________________
 
Habe dieselben Erfahrungen auch schon hinter mir. Die Teilnehmer fallen zum Teil nur für 100-300ms aus und sind dann wieder da. Ich hatte Busterminals von Phoenix und die haben mir geraten den Schirm an jedem Busstecker zu erden. Danach war es etwas besser, aber nicht ganz behoben. Da ich weiterhin DP-Bus einsetzen muss wäre mir eine echte Lösung lieber.

Gruß
Kipphase
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Gast
In so einem Fall solltest du zuerst die Busphysik prüfen. Das geht sehr gut mit dem Pofiview - XL (Indusol). Dieser zeigt dir erstmal, ob Pegel, Störabstand, Flankensteilheit in den zulässigen Grenzen liegen. Außerdem kannst du damit die Bustopologie einlesen (inkl. Kabellängen) und mit den wahren Gegebenheiten vergleichen. Bei Unstimmigkeiten kann man so geziehlt suchen. Beim Schirm streiten sich die "Götter", der eine sagt "Alle Stecker satt erden", der nächste sagt "Die Busleitung nur am Schaltschrankeingang gut erden".
 