Hi Leute...

Bräuchte mal Tipps von Regelungsfachleuten:

Hab mal ne Anlage mit 3-Punkt-Regelungen aufgebaut.
Anlage wird über Heizung und über Kühlwasser
geregelt.
Die Aktoren haben nur die Zustände Ein/Aus.

Wie kann ich ne 3-Punktregelung auf eine PID (Schritt?)-Regelung
umbauen?
 
tra schrieb:
Hi Leute...

Bräuchte mal Tipps von Regelungsfachleuten:

Hab mal ne Anlage mit 3-Punkt-Regelungen aufgebaut.
Anlage wird über Heizung und über Kühlwasser
geregelt.
Die Aktoren haben nur die Zustände Ein/Aus.

Wie kann ich ne 3-Punktregelung auf eine PID (Schritt?)-Regelung
umbauen?
Am Beispiel einer zwei-Punkt-Regelung (Heizung ein/aus): Du schaltest die Heizung periodisch ein und aus, wobei die Einschaltdauer der Stellgröße des PID-Reglers entspricht. Vorraussetzung: Die Taktzeit ist klein gegenüber der thernmischen Zeitkonstante des beheizten Objekts.
Für deine Anwendung könntest du eine positive Stellgröße in eine Einschaltdauer für die Heizung und eine negative in eine Einschaltdauer für die Kühlung umwandeln. Ist die Leistung der Heizung größer oder kleiner als die der Kühlung, kannst du das mit einem Umrechnungsfaktor berücksichtigen, z.B 100% Reglerausgang=70% Heizleistung, -100% = 100% Kühlleistung. Auf diese Weise sind die gleichen Parameter des Reglers über Heiz- und Kühlbereich anwendbar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zottel!

Danke für die schnelle Antwort.
Hab's leider nicht so ganz verstanden was du meinst.

Kannst du mir das mit den Zeiten mal anhand eines Beispiels erlären?

Vielen Dank...
 
Anonymous schrieb:
Hallo Zottel!

Danke für die schnelle Antwort.
Hab's leider nicht so ganz verstanden was du meinst.

Kannst du mir das mit den Zeiten mal anhand eines Beispiels erlären?

Vielen Dank...
Du hast z:b. einen Grundtakt von 10 Sekunden. Gibt der PID-Regler 60% Stellgröße aus, so schaltest du die Heizung 6 Sekunden ein und 4 Sekunden aus. Gibt der PID-Regler 20% Stellgröße aus, so schaltest du die Heizung 2 Sekunden ein und 8 Sekunden aus.Gibt der PID-Regler 23.6% Stellgröße aus, so schaltest du die Heizung 2.36 Sekunden ein und 7.64 Sekunden aus.
 