SF und STOP blinkt und nichts funktioniert!

Marco_Nagel

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bei uns steht ein Vakuumofen der wieder in Betrieb genommen werden, dort ist eine Siemens Simatic S7 200 mit einer CPU214 verbaut. Ein externes Textdisplay ist mit der SPS verbunden.
Nun habe ich folgendes Problem beim einschalten des Ofens blinkt die SF LED rot , die STOP LED orange, vier der verfügbaren Eingänge grün und die Hintergrundbeleuchtung des Textdisplays.
Momentan stehen mir leider nicht die Mittel zur Verfügung um die Diagnosefunktion von Step 7 zu nutzen. Zudem kann ich mir nur schwer vorstellen, dass es sich um einen Softwarefehler handelt da die SPS vor geraumer Zeit problemlos lief.

Um was für ein Fehler könnte es sich hierbei handeln?



Vielen Dank im Voraus
MfG
Marco Nagel
 
Ja, musste die CPU leider ersetzen.
Naja so richtig von jetzt auf gleich nicht, kam beim Kunden öfters vor das die CPU sporadisch auf SF gegangen ist, bis dann eben nichts mehr ging.
 
Ok, danke für die schnelle Antwort.. das Problem ist ja wenn ich die CPU tausche ist auch das Programm weg und das haben wir nicht. Das schlimmste daran ist dass es die Firma, die den Ofen gebaut hatt, seit Jahren nichtmehr gibt.

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du wirst nicht darum herumkommen die/den Fehlercode auszulesen um die Ursaache zu ergründen. Siehe hierzu Systemhandbuch S7-200 (Anhänge C & H)


Fehlercode Beschreibung:
0000 Kein schwerer Fehler aufgetreten.
0001 Prüfsummenfehler im Anwenderprogramm.
0002 Prüfsummenfehler im übersetzten KOP-Programm.
0003 Zeitfehler in Zykluszeitüberwachung.
0004 Interner EEPROM-Fehler.
0005 Interner EEPROM-Prüfsummenfehler im Anwenderprogramm.
0006 Interner EEPROM-Prüfsummenfehler in Konfigurationsparametern.
0007 Interner EEPROM-Prüfsummenfehler in geforcten Daten.
0008 Interner EEPROM-Prüfsummenfehler in den Defaultwerten der Tabelle der
Ausgänge.
0009 Interner EEPROM-Prüfsummenfehler in Anwenderdaten, DB1.
000A Speichermodul-Fehler.
000B Speichermodul-Prüfsummenfehler im Anwenderprogramm.
000C Speichermodul-Prüfsummenfehler in Konfigurationsparametern.
000D Speichermodul-Prüfsummenfehler in geforcten Daten.
000E Speichermodul-Prüfsummenfehler in den Defaultwerten der Tabelle der Ausgänge.
000F Speichermodul-Prüfsummenfehler in Anwenderdaten, DB1.
0010 Interner Software-Fehler.
0011 Fehler bei indirekter Adressierung des Vergleichskontakts.
0012 Ungültiger Wert bei Vergleichskontakt.
0013 Speichermodul ist leer oder das Programm wird von dieser CPU nicht unterstützt.
 
CPU ausschalten + einschalten?
CPU austauschen?
CPU mal öffnen und reinigen, falls total verdreckt mit leitfähigem Staub?
Kannst Du denn generell zu einer anderen CPU eine Verbindung herstellen?
Hersteller der Anlage kontaktieren?

Falls Du mehr Fragen hast, dann teile uns mit, um was für eine CPU es bei Dir geht, was für eine Anlage, wie wichtig, ... ungefähr etwas mehr informativen Text, als ich hier geschrieben habe. Auf Deinen Einzeiler kann ich nur raten: schmeiß weg das Ding.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CPU ausschalten + einschalten?
CPU austauschen?
CPU mal öffnen und reinigen, falls total verdreckt mit leitfähigem Staub?
Kannst Du denn generell zu einer anderen CPU eine Verbindung herstellen?
Hersteller der Anlage kontaktieren?

Falls Du mehr Fragen hast, dann teile uns mit, um was für eine CPU es bei Dir geht, was für eine Anlage, wie wichtig, ... ungefähr etwas mehr informativen Text, als ich hier geschrieben habe. Auf Deinen Einzeiler kann ich nur raten: schmeiß weg das Ding.

Harald
... ok, stimmt, Im Beitrag wurde der genaue Typ nicht genannt.
Es handelt sich um eine 6ES7 214-1CC01-0XB0.
Wenn SF leuchtet, tauscht man den 100uF/35V Elko und alles funktioniert wieder (Info vom Hersteller des Pelletofens).
Aber wenn SF und Stop blinkt ...
Ich dachte, vielleicht weiß jemand, welchen Elko man in diesem Fall tauscht.
Da die CPU als Steuerung eines Holzpelletofens verbaut ist, könnte Ruß auf der Platine sein. Ist der leitfähig?
Das mit dem leitfähigen Staub kenne ich aus Zement-Produktionsanlagen. Da steigen die Baugruppen aus dem Grund aus.
VG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eher unwahrscheinlich. Ich würde den Fehler nicht im Netzteil, sondern in der CPU-Platine vermuten.
Zum Messen der Kondensatoren hast Du die ausgelötet? Und wieder eingelötet oder gleich gegen neue ersetzt?

Bist Du sicher mit der Artikelnummer 6ES7 214-1CC01-0XB0? Ist die CPU in USA oder warum sind die Inputs für 120VAC?

Harald
 
... klar, messen, nur, wenn ausgelötet. Die drei kommen erst nächste Woche. Dann kann ich neue einlöten. Ja, MLFB ist korrekt.
 