Frage zu Temp-Variablen...

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das gilt vor allem bei externen Zugriffen auf STAT-Variablen, wenn in dem IDB durch Veränderungen Adressen verschoben werden.

Vielen Dank für die Hilfe Tigerente!

Ja, sehe es schon auch so, dass mir hier noch viel Erfahrung fehlt... dennoch ist es ja nicht schlecht, schon am Anfang zu wissen, was man(n)/frau nur mit höchster Vorsicht tun sollte, oder?

Zu dem oben beschriebenen Phänomen, dass sich Adressen verschieben, kommt es aber doch nicht durch einen Zugriff von außen, sondern wenn intern im IDB etwas umgemodelt wird, ist das wenigstens so weit korrekt?

Lieben Dank!
 
z.B. weil Veränderungen am Programm unbemerkt zu Fehlern führen können. Das gilt vor allem bei externen Zugriffen auf STAT-Variablen, wenn in dem IDB durch Veränderungen Adressen verschoben werden. Dann passen die externen Zugriffe nämlich nicht mehr.

Egal mit oder ohne Zugriff auf statische Variablen eines Intanzdatenbausteins, sollte immer die Bausteinkonsistenz
Prüfung gemacht werden. Es gibt nämlich auch Global Variablen zb Merker, Global DBs usw an deren Struktur
kann auch etwas geändert werden und zu unvorhersehbaren Überaschungen führen. Deshalb ist nicht das
schlimme der Zugriff auf Instanzdaten, sondern das später nicht bereinigen durch Bausteinkosistenzprüfung.

Da ist ein Werkzeug was einfach viel zu oft in Step 7 ignoriert wird.
 
Egal mit oder ohne Zugriff auf statische Variablen eines Intanzdatenbausteins, sollte immer die Bausteinkonsistenz
Prüfung gemacht werden. Es gibt nämlich auch Global Variablen zb Merker, Global DBs usw an deren Struktur
kann auch etwas geändert werden und zu unvorhersehbaren Überaschungen führen. Deshalb ist nicht das
schlimme der Zugriff auf Instanzdaten, sondern das später nicht bereinigen durch Bausteinkosistenzprüfung.

Da ist ein Werkzeug was einfach viel zu oft in Step 7 ignoriert wird.

Nutze ich wirklich sehr oft. Wichtig dabei: Gut überlegen und kontrollieren, welchen Operandenvorrang man braucht.
 
Zurück