Laden Transferieren mit Step5

dpd80

Level-1
Beiträge
222
Reaktionspunkte
23
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich denke mal ich hab ne recht einfache Frage (für einige).
Mit Step 7 kenne ich mich ja ganz gut aus, aber an Step 5 mach ich eigentlich nur Störungssuche und ähnliches.

Also, ich schreibe ein S5 Programm in dem ich eine Zahl lade und sie dann in ein Merkerbyte transferiere, aber nur wenn Merker X ODER Merker Y da sind.

Das Netzewerk sieht dann so aus:

O M X
O M Y
L KF +0
T MB Z

In den folgenden Netzwerken steht dann das gleiche nur mit anderen Merkern.

Jetzt meine Frage, wird die Zahl jetzt nur geladen und transferiert, wenn die Oder-Verknüpfung erfüllt ist (so will ich es eigentlich haben)? Oder muss ich das anders machen?

Danke schonmal.
 
In S5 (oder S7) kann das Ganze folgendermaße geschrieben werden:

Code:
UN M X 
UN M Y 
SPB M001
L KF +0 
T MB Z
M001:

Wenn die Abfrage auf "entweder oder" lauten soll, wird es allerdings etwas komplizierter.
 
Zurück