Plcsim - Frequenzeingang simulieren

HolleHonig

Level-2
Beiträge
118
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Allerseits,

ich möchte gerne mein Programm mit Plcsim testen. Als CPU verwende ich eine 314c-2dp. Die hat ein paar Zählereingänge. An einen Zählereingang ist ein Durchflussmessgerät, das mir eine Frequenz liefert, angeschlossen. Soweit so gut, aber wie kann ich nun mit Plcsim eine Frequenz simulieren? Hab schon versucht, einen Blinktakt im Programm mit dem Zähler-Eingang zu verknüpfen. Funktioniert aber nicht. Gibts noch andere Möglichkeiten?

Vielen Dank für eure Hilffe schon im voraus.

Gruß
HolleHonig :D
 
Hallo,

ich glaube das geht mit plcsim nicht. Die Zählfunktion ist eine Hardwarefunktion bei der es wohl nichts bringt den Eingang mit nem Takt softwaremässig zu belegen.Sonst wären die Geschwindikeiten und die Zykluszeitunabhängigkeit nicht zu erreichen. Für Testzwecke könntest du einfach nen normalen Zähler nehmen und gucken ob dein Programm sonst richtig läuft. Den Zählwert kannst du in die Variable/Adresse schreiben in der auch das Ergebnis des SFB 47 liegt. Wenn du den selbstgebastelten Zählwert direkt nach dem Aufruf des SFB zuweist brauchst du nicht viel am Programm ändern.
Die richtige Zählfunktion wirst du dann am Lebenden Objekt testen müssen...

Torsten
 
Zurück
Oben