Umschaltung Hand/Auto: Auswirkung auf die Anlage

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen und mal erst ein frohes neues Jahr :)

Ich habe mich nun selbstständig gemacht und realisiere die ersten Aufträge in Sachen sps (S7, Siemens). Ich bin dabei einigermaßen sattelfest in Sachen Programmierung nur fehlt mir Erfahrung, was "draußen" üblich ist, in Sachen Ablauf.

So z.B:
Für die Umschaltung der Betriebsart habe ich neben einem Schalter auch einen Übernahmetaster. Fraglich ist für mich nun folgendes:

Thematik: Siloanlage mit Be-, Entlade- und Absackfunktion (Verpackung in Säcke einfach ausgedrückt). Gibt es eine Forderung, dass die Anlagenteile sofort deaktiviert sein müssen, bei der Umstellung Automatik ==> Handbetrieb?

Wie gestaltet Ihr generell den Handbetrieb? Alles gnadenlos manuell bedienbar ohne Sicherheitsfunktionen oder doch lieber mit Sicherheitsfunktionen, auch wenn das ein Verständnis der Anlage erfordert (Verriegelungen usw) ?

Gruß

Martin
 
Anonymous schrieb:
Guten Morgen zusammen und mal erst ein frohes neues Jahr :)

Ich habe mich nun selbstständig gemacht und realisiere die ersten Aufträge in Sachen sps (S7, Siemens). Ich bin dabei einigermaßen sattelfest in Sachen Programmierung nur fehlt mir Erfahrung, was "draußen" üblich ist, in Sachen Ablauf.

So z.B:
Für die Umschaltung der Betriebsart habe ich neben einem Schalter auch einen Übernahmetaster. Fraglich ist für mich nun folgendes:

Thematik: Siloanlage mit Be-, Entlade- und Absackfunktion (Verpackung in Säcke einfach ausgedrückt). Gibt es eine Forderung, dass die Anlagenteile sofort deaktiviert sein müssen, bei der Umstellung Automatik ==> Handbetrieb?

Wie gestaltet Ihr generell den Handbetrieb? Alles gnadenlos manuell bedienbar ohne Sicherheitsfunktionen oder doch lieber mit Sicherheitsfunktionen, auch wenn das ein Verständnis der Anlage erfordert (Verriegelungen usw) ?

Gruß

Martin

Ich würde es mit Verrieglungen und Sicherheitsfunktionen realisieren, damit auch bei Fehlbedienung im Handmodus die Anlage nicht beschädigt werden kann. Ob die laufenden Prozesse auslaufen sollen, bei der Umschaltung, oder sofort alles stehen bleiben soll, muss man von Anlage zu Anlage anderst entscheiden. Darüber sollte man, nachdem man sich ein Konzept gemacht hat, mit dem Anlagenbetreiber reden.

Gruß Sebastian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Handfunktionen sind bei mir mit Verriegelung programmiert, wobei angezeigt wird, ob eine Verriegelung aktiv ist, so daß der Bediener weiß, daß diese Funktion jetzt nicht möglich ist. Bei Bedarf kann man eine Möglichkeit (z.Bsp. Schlüsselschalter) vorsehen, die auch die Verriegelungen überbrückt, das muß dann aber dick in der Bedienungsanleitung vermerkt werden, am Besten alle unterschreiben lassen :shock: , damit später keiner kommt und von nichts wußte. Ich sehe ein extra Funtion "Halt" vor. Damit fährt jede Station noch bis in Ihre Grundstellung weiter (wenn möglich) und hält dann an. Bei der direkten Auto--> Hand-Umschaltung bleibt alles sofort stehen.
 
Es ist oder war mal Vorschrift das bei Betriebsartenwechsel kein Antrieb anlaufen darf. Jedenfals halte ich mich an das immer noch. Mein Aufbau ist eigentlich immer so.

3 Leuchttaster für die Betriebsarten, ein Taster für Betriebsart aus
2 Taster "Start" und "Stop"
Automatik, -> wenn aktiv kann mit Tasten "Start" gestartet werden, bei "Stop" oder einer Störung läuft Anlage kontolliert aus. (Antriebe in Endlage, usw..)
Handbetrieb, -> Anlage bedienbar mit Hardwaretasten oder besser mit Panel, Verriegelungen aktiv!
Revision, -> Antriebe fahrbar mit Tastern vor Ort, Keine Verriegelung
Aus, -> Nichts geht, Immer aktiv nach Spannung ein
Taster deswegen weil sich so mehrere Stellen zur Bedienung definieren lassen.
 
genaue Rechtslage Hand-Automatik-Hardware?

Danke für die guten Antworten.

Kurze Rückfrage:
"Es ist oder war mal Vorschrift das bei Betriebsartenwechsel kein Antrieb anlaufen darf"
==> Das wüßte ich gerne mal genauer

1) Wo ist so etwas geregelt ?
2) Was sehr Ihr an Hardware für die Hand-Automatik-Umschaltung vor?


Gruß
Martin
 
Zurück
Oben