Kommunikation zwischen 2 PLC S7 300 Station

motorguru

Level-1
Beiträge
23
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe jetzt jede zwei module, also
- 2x CPU 313C-2DP
- 2x Ethernet module CP 343-1 Lean
- 2x PS module

und ein normal Switch

Ich moechte die Kommunikation zwischen diesen beiden durch Ethernet erstellen. Also meine Idee Zum Testen wie folgt:

- Presse eine Push Button on CPU 1, dann Output von CPU 2 aktiviert.

Hast jemand ein Beispiel dafuer? oder eine Anleitung wie man das machen kann?

Danke sehr!
 
Hi,

also da gibt es mehrere Ansätze. Wenn die SPS in der HW-Konfig richtig verbunden ist gibt es zum Beispiel die möglichkeit die Daten zu Senden/Lesen über die FB´s 20/21 "GETIO/SETIO" zu finden in der Standard-Bibliothek.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet
Schau in das Kompendium welche Kommunikationsmöglichkeiten es für Deine Hardware gibt, und vergleiche die Protokolle und Bedingungen, was für Deine Aufgabe am besten geeignet ist.
Meistens wird für Deine Aufgabe eine Lösung mit SEND/RECEIVE oder PUT/GET genommen. Wenn Deine Stationen in verschiedenen IP-Netzen liegen, dann ist PUT/GET nicht möglich.

Harald
 
CP343-1 Lean kann kein PN IO Controller und PUT/GET nur als Server.
Mit 2x CP343-1 Lean ist nur möglich: SEND/RECEIVE mit AG_SEND/AG_RECV über ISO-on-TCP-, TCP- und UDP-Verbindungen.

Projektierungs- und Programmbeispiele findest Du in der FAQ-Linkliste.

Harald
 
Danke fuer deine Antworte. Meine Frage ist noch, ob ich mit den anderen Geraete, die Ethernet protocol supportieren?
z.B Touch Screen, Mikrocontrol board ???
 
Wo ist denn jetzt genau das Problem ? Hast du deine Hardwarekonfig schon fertig ? Kannst Du in deinem Netzwerk (2xCP, 1xPG) die beiden CPs erreichen ? (Ping). Wenn das alles passt musst du dir mal die Hilfe der Send/Receive Bausteine durchlesen. Und wenn dann was unklar ist dann hier nachfragen.
 