s7-200 kommuniziert plötzlich nicht mehr

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
habe gerade ein wenig mit einer s7-200 (cpu 212,pc/ppi-kabel) herumgespielt und ein paar tests mit microwin und libnodave durchgeführt .. hat auch alles soweit funktioniert!
nur auf einmal reagiert die sps auf keine anfragen mehr .. microwin erkennt sie nicht mehr und libnodave wirft time-outs ..
gibts da ne möglichkeit die steuerung wieder zum leben zu erwecken?!?

dankbar für jeden hinweis

gruss
andi
 
hallo,
versuch mal die cpu in den stop zuschalten, vielleicht funzt das, wenn nicht gibt es noch wipe out von siemens, da wird die cpu auf werkseinstellung zurückgesetzt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
danke für die schnelle antwort .. hab mir das tool mal von der siemens seite gezogen und auch gestarten, die cpu findet er aber bei der kommunikation gibts auch immer n timeout ..
probier es gleich nochmal an einem anderen rechner mit windows!

gruss
andi
 
hallo,
hab wipeout gerade nochmal mit einer dos startdiskette probiert und siehe da es geht .. vielen dank für die hilfe!
hast du evtl. ne idee was bzw. wie das ganze passiert sein könnte?

gruss
andi
 
hallo,
habe leider immer noch das problem, das die sps plötzlich nicht mehr reagiert und keine kommunikation zulässt! das ganze passiert (reproduzierbar) z.b. wenn ich die sps gerade mit wipeout in ihren urzustand gebracht habe und ein neues programm z.b.
Code:
LD E0.0
U E0.1
= A0.0
in die cpu laden will! d.h. er lädt alles prima rüber aber danach funktioniert nix mehr, wenn ich z.b. mit der statustabelle arbeiten will. hilft wieder nur wipeout! das kanns doch nicht sein, oder??

gruss
andi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kontrollier mal den Systemdatenbaustein,
vielleicht ist da irgendeine andere / falsche Baudrate eingestellt die du
bei Programmübertragen mit überträgst.

Oder wird in dem Programm das SMB30 verwendet?

Mfg
Manuel
 
hallo,
also im systemdatenbaustein scheint alles richtig eingestellt zu sein und das smb30 wird auch nicht verwendet (glaube ich zumindest, weil ich nicht genau weiß was das überhaupt ist ..)!
aber i.m. ist der fehler auch nicht wieder aufgetaucht .. hoffe mal das bleibt so!

gruss
andi
 
Nur rein Informativ, mit dem SMB30,
kannst du die Schnittstelle der S7-200 auf freie Kommunikation umstellen,
womit diese auf das Protokoll von MicroWin nicht mehr reagieren würde.

Mfg
Manuel
 