Hallo,

ich habe mir eine CPU ersteigert und komischerweise finde ich bei dieser CPU kein Anschluss für die Spannungsversorung. Es ist die 6ES7 312 - 5AC01 0AB0.
 

Anhänge

  • IMG_0756.JPG
    IMG_0756.JPG
    286,7 KB · Aufrufe: 133
Hi Elektrikus,
Vollmi hat recht. Siehe Links bzw Auszug daraus.
Die Baugruppe hat übrigens keinen Verpolungsschutz. Also Vorsicht.
Steht aber alles in der PDF File.

Gruß, Torsten

CPUs
1-35
Automatisierungssystem S7-300 CPU-Daten, CPU 312 IFM bis CPU 318-2 DP
A5E00111

189-01
Stromversorgungsanschlüsse
Der Anschluss der Stromversorgung
für die CPU 312 IFM

sowie
für die Integrierten Ein-/Ausgänge
erfolgt über die Anschlüsse 18 und 19 (siehe Bild 1-7).

http://webuser.hs-furtwangen.de/~mueller/pdv/step7/HB_312IFM_bis_318C-2DP_d.pdf
 
Also angeblich sollte die CPU funktioniert, ich hatte auch per PM gefragt. Ich selber habe die CPU genau so angeschlossen wie es im Kontaktspiegel steht.

Kann ich irgendwas überprüfen. ? Gibt es in dem Gerät selber nicht eine feinsicherung oder etwas in der Art, damit ich prüfen kann ob diese verpolt worden ist. ?

Ich meine wenn diese CPU jetzt wirklich defekt ist sind 44€ für noppes gewesen, kann man eigentlich gut verkraften aber ärgerlich wäre es schon.
 
Zuletzt bearbeitet:
Tja, ich weiß nicht wie gut Deine Elektronik-Kenntnisse sind. Zu 99% gehe ich davon aus, daß in der CPU eine OMF-Sicherung auf der Platine aufgelötet ist und mindestens eine TVS-Diode als Sollbruchstelle (das habe ich jedenfalls bisher in jeder Siemens SPS-Baugruppe so vorgefunden). Wenn Du mit den Begriffen OMF und TVS-Diode etwas anfangen kannst, dann stehen Deine Chancen ziemlich gut, daß Du diese CPU reparieren kannst.

Harald
 
Wenn Du mit den Begriffen OMF und TVS-Diode etwas anfangen kannst
@King Helmer
Er hat nun auf jeden Fall den Input den er braucht um sich schlau zu lesen ;-)
Das zu prüfen wird etwas dauern und dann werden wir (hoffentlich) ein Feedback bekommen.

Toki
 
Hallo, danke für eure Antworten. Ich bin angehender Elektrotechniker, ich habe diese Begriffe noch nicht gehört aber ich werde mich mal einlesen und hoffen, dass ich die CPU wieder zum laufen bekomme.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Elektrikus,

ich habe hier mal ein Platinenfoto einer 312C-5BE03 mit solchen Bauteilen, die Du bei Deiner CPU überprüfen solltest.
Ich schätze, bei Deiner alten 312IFM ist die TVS-Diode mit "MFO" oder "MFV" bedruckt. Es gibt verschiedene Hersteller.

SMD-Sicherungen OMF 125
SMD-TVS SM15T39A

Harald
 

Anhänge

  • CPU312C-5BE03.jpg
    CPU312C-5BE03.jpg
    71,9 KB · Aufrufe: 62
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Bauteil mit dem Aufdruck "OMF" konnte ich nicht finden.
Uih - da bin ich jetzt echt hin-und-her-gerissen, ob weitere Reparaturtips sinnvoll sind ...

Zuerst mal könntest Du Dich wegen Gewährleistung an Deinen Verkäufer halten. Der hatte Dir ja versichert, daß die CPU funktionstüchtig war. Allerdings: Bist Du sicher, daß Du die CPU nicht mal verkehrt angeschlossen hattest? Ist sie jetzt richtig angeschlossen? Kannst Du zwischen 18 und 19 die angeschlossenen 24V messen (Plus an der 18, Minus an der 19)?

Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn Du mit der CPU zu Deinem Lehrer gehst und Ihr sucht den Defekt gemeinsam.
Oder magst Du ein Foto der Platine hier mal hochladen? (Fotografieren kannst Du ja ganz gut)

Vom Anschluß 18 muß ein ziemlich breiter Leiterzug abgehen. An diesem Leiterzug wird ziemlich sicher eine Sicherung zu finden sein. Da muß nicht unbedingt OMF draufstehen, vielleicht hat Siemens ja früher mal andere Bauteillieferanten gehabt. Messe mal den Widerstand zwischen 18 und 19 sowie den Widerstand nach der Sicherung gegen 19 (den Minuspol des Ohmmeters jeweils an der 19).

Harald
 