Schnelle Eingänge

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm,
interessante Methode, klar, die gesamte Auswertung dann in der 300, hatte ich so irgendwie falsch verstanden, das ganze kriegt dann in dieser Kombination logischerweise ordentlich Tempo. Unorthodox, aber gut.

Gruß
Mario
 
nur zur Sicherheit nachgefragt: Du lädst in dem OB35 aber schon das PEW der verwendeten Eingänge rein. Sonst verarbeitet er die Signale mit der Zykluszeit des OB1 und nicht OB35
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein,
macht er ja wahrscheinlich gerade nicht. Dieses Konzept ist zyklusunabhängig, da nicht die Eingänge sondern eben die Zählerstände ausgewertet werden. Die Zeit ist doch kein Thema, man kann doch mit, SFC1 - war der das? eine ms genaue Zeitdifferenz zwischen den Zyklen erzeugen die dann weitere Rechengrundlage ist.

Gruß
Mario
 
Hallo Mario,

genau das mit der Leihstellung von VIPA habe ich gemacht, die haben die BG 021-1BD70 = SLIO_DI4xDC24V Timestamp, die liefert neben dem Signal 1/0 auch einen Zeitstempel wann der Eingang von 0 --> 1 gegangen ist und damit ist mein Problem, was ich mindestens 1 Jahr mit mir herumgeschleppt habe
gelöst !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Seeeeeeehr guter Tipp, das muß ich mir nochmal ansehen !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich glaube zu wissen, daß ich das nicht mit dem PEW gemacht habe, sondern genau den Blödsinn mit E... begangen habe.
Ich schaue sofort nach, wenn ich wieder zu Hause bin.

Grüße Volta
 
Gute Idee,
Kann man bei einem der nächsten Aufträge berücksichtigen, vielleicht geht auch, das ein Reifen (Halbkreis) angepunktet wird.
Bei dem jetzigen, werde ich wohl niemand überzeugen können, die Bänder wieder auseinanderzubauen um evt. die Trommel abzudrehen.


Trozdem Danke !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nur zur Sicherheit nachgefragt: Du lädst in dem OB35 aber schon das PEW der verwendeten Eingänge rein. Sonst verarbeitet er die Signale mit der Zykluszeit des OB1 und nicht OB35

Hallo Sprungmarke,

mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, ich habe einen FB geschrieben, in dem ich die Zeitverarbeitung für 30 Kanäle programmiert habe.
Als IN- Variable habe ich natürlich die Ex.x genommen. Das geht natürlich nicht, weil das Eingangsabbild im OB1- Zyklus geschrieben wird.


Da sich aber nun die Eingänge der BERO's quer durch die Eingangsliste verteilt befinden, brauche ich eine Systemfunktion ähnlich dem PEW, wie ich azyklisch den einzelnen digitalen Eingang holen kann. Gibt es so eine Systemfunktion ?

Sicherlich kann man auch ein ganzes PEW holen und dann die betreffenden Bit's daraus selektieren.
 
Sicherlich kann man auch ein ganzes PEW holen und dann die betreffenden Bit's daraus selektieren.
Das ist aber genau das, was auch die Hilfe dazu sagt:



Code:
[FONT=courier new]      L     #PEWx
[/FONT][FONT=courier new]      L     #Bit_Nr[/FONT]
[FONT=courier new]      UW    [/FONT]
[FONT=courier new]      U     <>0[/FONT]
[FONT=courier new]      =     #PEx_x[/FONT]
 
Zurück
Oben