Hallo!
Ich bin ein Neuling bei der Sps-Programmierung und stehe vor einem Problemm. Und zwar möchte ich, wie schon im Titel erwähnt, Emails bei Störungen oder Warnungen versenden.
Mir steht folgende Hardware zur Verfügung: CPU 315-2PN/DP und Touchpanel TP 177B 6'' color PN/DP, beide an einen Router angeschlossen, der mittels einer DSL-Leitung mit Internet verbunden ist.
Könnt Ihr mir bitte erklären wie ich das ermöglichen kann?
Ach ja, programmiert wird in Step7 und WinCC flexible Advanced.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das dürfte mit dem TP177B aber wesentlich einfacher zu realisieren sein. Am einfachsten ist es ganze Meldeklassen als e-mail zu versenden. Es gibt aber auch eine Systemfunktion, die von verschiedenen Ereignissen (u.a. auch Meldungen) ausgelöst werden können. Allerdings, so glaube ich, ist die Option Sm@rtService erforderlich. Kostenpunkt der Lizenz für ein Panel (MICH TRIFFT DER SCHLAG!) aktuell bei 306,-€ Listenpreis. Ich hatte bis eben noch 150.-€ im Kopf ???

Gruß, Onkel
 
Coole Sache! Wenn das so easy ohne großen Umweg über WinCC flex funkt, muss ich das unbedingt auch mal testen :cool:
 
Die Lizenz für Smartservice ist auch vorhanden. Gibt es eine Beschreibung oder ein Musterbeispiel wie man das realisiert?
Den FB490 probiere ich morgen aus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
..Gibt es eine Beschreibung oder ein Musterbeispiel wie man das realisiert?..
Es ist in der Onlinehilfe ganz gut beschrieben. Einfach mal nach "e-mail" suchen. Unter Geräteeinstellungen müssen ein paar Daten eingetragen werden (SMTP-Server, Absender etc.), je nach benötigter Authentifizierung. Hierbei ist etwas Probieren angesagt. Es ist sehr hilfreich, wenn du eine Meldeanzeige projektierst, und in dieser Anzeige unter "Allgemein-Meldeklassen" die "Diagnosemeldungen" aktivierst. Dann bekommst du Meldungen, wenn z.Bsp. der SMTP-Server erreichbar oder nicht erreichbar ist (jeweils nur beim ersten mal).

Zum Testen würde ich erst einmal eine Schaltfläche mit dem Ereignis "SendeEMail" belegen.
 
Hallo,
habe jetzt eine andere Frage bei der selben Hardwarekonstellation.
Ist es möglich über Internet Bausteine zu beobachten oder neue Bausteine zu laden?
 
Ja ist es. Such mal unter dem Begriff "Fernwartung". Da gibt es auch andere Hersteller wie z.B. Helmholz die hier Lösungen anbieten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe jetzt eine andere Frage bei der selben Hardwarekonstellation.
Ist es möglich über Internet Bausteine zu beobachten oder neue Bausteine zu laden?

Ja. Technisch gesehen ist das Internet eine IP-Verbindung
ähnlich wie im lokalen Netzwerk.

Der am DSL hängende Router muss von außen erreichbar
und richtig konfiguriert sein (Ports, Firewall).

In Sachen Zugriffschutz gibt es aber bessere Lösungen.
 
Ja. Technisch gesehen ist das Internet eine IP-Verbindung
ähnlich wie im lokalen Netzwerk.

Der am DSL hängende Router muss von außen erreichbar
und richtig konfiguriert sein (Ports, Firewall).

In Sachen Zugriffschutz gibt es aber bessere Lösungen.

Danke für deine Antwort!
Im lokalen Netwerk klappt es hervorragend, aber wo kann man bei der "PG/PC Schnittstelle" die IP-Adresse der Station eingeben?
 
Nirgends. In PG/PC-Schnittstelle wird keine Ziel-IP-Adresse angegeben, weder bei lokalen Netzwerken noch bei Zugriff über Internet.

Es kommt darauf an, wie der Zugriff übers Internet ausgeführt wird. Bei VPN-Einwahl benötigt der Simatic Manager die öffentliche IP-Adresse nicht, weil man ja Teil des fernen lokalen Netzwerkes wird. Nur wenn die SPS direkt am Internet hängen sollte oder per Portweiterleitung durch den DSL-Router erreicht werden soll, nur dann muß die öffentliche IP-Adresse im Step7-Projekt angegeben werden oder man kann ein Tool von Deltalogic verwenden, welches die IP-Adresse austauscht. Dazu suche mal nach Router-Stellvertreter hier im Forum - es gibt dazu eine FAQ. Im Siemens Support gibt es auch eine (imho schwachsinnige) Anleitung, die IP-Adresse direkt in HW Konfig einzutragen.