PCS7 Migration von 5.x auf 7.1. Baugruppentreiber

pawlik

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe folgendes Problem.
Es wurde ein Projekt von PCS7 V5.x über PCS7 V6.2 auf PCS7 V7.1 migriert. Bei der Übersetzung der Planordner lassen sich die Baugruppentreiber nicht erzeugen. Ich habe schon alle vorhandenen Bibliotheken für Baugruppentreiber ausprobiert. Es kommt immer die Fehlermeldung: Die Funktion "Baugruppentreiber Erzeugen" hat 1 Fehler gefunden.

Diese Fehlermeldung kommt sowohl bei der Migration auf PCS7 V6.2 als auch bei der anschließenden Migration auf PCS7 V7.1.

Was muss man machen, damit das Programm vernünftig übersetzt wird?
Danke für Ihre Hilfe im Voraus.

P.S. Ich meine von jemandem gehört haben, dass man irgendwie eine eigene aktuelle Bibliothek erstellen muss oder die Bausteine manuell aktualisieren. Wie macht man das genau? Bin mir aber nicht sicher ob das der richtige Weg ist.
 
Die Baugruppentreiber tauschen...
Im CFC
Extras->Bausteintypen.
Die Kanaltreiber der V7.1 müssen natürlich im OfflineBausteinverzeichnis liegen.
 
P.S. Ich meine von jemandem gehört haben, dass man irgendwie eine eigene aktuelle Bibliothek erstellen muss oder die Bausteine manuell aktualisieren. Wie macht man das genau? Bin mir aber nicht sicher ob das der richtige Weg ist.

oder einfach alle benötigten neuen Channelbausteine einmal in nen CFC-Plan ziehen... kommt halt auf die größe des Projektes an und obs Bibliotheken gibt etc...

Aber eigentlich ist das alles in den Migrationshandbüchern beschrieben, an die sollte man sich tunlichst halten...

z.B. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16527664

Gruß.
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke,
nach dem ich die Bausteine auf die Richtige Version gebracht habe, ging es auch mit der erzeugung dar Baugruppen Treiber.

Habe aber noch ein veiteres Problemm, werde aber dafür eine neue Thema einrichten.