Moin,
ich habe mich im letzen Projekt erstmal mit der S7-Prozessdiagnose auseinandergesetzt und bin seit dem recht angetan von den Möglichkeiten der Überwachung und des Meldeprinzips. Das habe ich noch mit Step7 v5.5 und zenon 6.51 umgesetzt.

Nach diesen Handbüchern:
http://cache.automation.siemens.com/dnl/TE0MjM0NwAA_1137078_HB/Pdiag_d.pdf
http://cache.automation.siemens.com/dnl/DUyNTgzAAAA_16531809_HB/S7_PDIAG_d.pdf

Jetzt sitze ich vor TIA V11 und alles ist anders! Leider kann ich keine Vorlagen mehr anlegen. Ich finde keinen Dialog für die Operandenüberwachung, die Attribute und Formaloperanden ($$s$$) kann ich nicht mehr zuweisen und so weiter und sofort….

Wie kann ich die Prozessdiagnose mit TIA umsetzen? Hardware: CPU315 PN/DP und TP1500 Comfort

Sisepp
 
Zuletzt bearbeitet:
Da ist die Antwort relativ einfach:
Es gibt kein PDiag mehr im TIA Portal
Es wird in Zukunft einen Nachfolger geben, aber wann...i don't know...

Also kurz gesagt du musst auf classic bleiben
 