Telegramm 352, PZD 6/6 und Step 7 Tia v.11 --> ???? und jetzt?^^

Pumuckl

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,
Ich verzweifel hier gerade an einer Anlage.

Folgende Situation.<BR>Ich habe eine S7 1214C, das Kommunikationsmodul CM 1243-5, (eine display) und einen Frequenzumrichter CU230P-2DP V4.3

Gesteuert werden soll damit der Motor einer Absaugung (EMMA 2500).
Zusätzlich habe ich noch zylinder die ein Dach öffnen, und einen Luftvorhang. Ich möchte jetzt bezüglich der absaugung nur realisieren, dass ich diese über einen Taster starten kann und über einen weiteren wieder ausschalten kann. Auch soll es möglich sein, über einen automatikbetreib und einen weiteren Taster alles drei nacheineinder an, bzw. abzuschalten.

Soweit so gut.
Ich habe eine Tabelle über die Steuerwörter des telegramms 352, PZD 6/6, und eine tabelle über die Statuswörter. jeweils 2 Bytes, und ich habe angeben welcher Bit welche Funktion aktiviert, bzw. deaktiviert.
In der Geräteübersicht des tia portals, habe ich für die Eingangsadressen des Telegramms 68-79 angeben und für die ausgangsadressen 64 - 75.

Jetzt wollte ich einfach die entsprechenen Eingänge, also die steuerwörter, setzen.

Aber woher weiß ich denn, welche Ausgänge des Telegramms jetzt den benötigten bits entsprechen?

Sprich ich will beispielsweise Bit 10, der Steuerwörter immer auf den wert 1 setzen. Jetzt wollte ich einfach sagen setze Q65.2. aber die Frage ist jetzt nur welchen ausgang ich setzen muss, um dieses Bit zu setzten. (oder muss ich für die steuerwörter etwa die eingänge setzten

Oder geht das etwa so überhaupt nicht?
Ich habe eine beispiel-Datei von Siemens, wo die Situation beispielsweise programmiert ist, doch ist das viel zu umfangreich. Ich muss den Motor ja nicht regeln oder so. Sondern nur mit einer einzige Drehzahl an, und wieder aus machen können.

Kann mir da jemand helfen?
Leibe Grüße und schonmal vielen Dank ;)
 
Es muss doch irgendwo aufgeschlüsselt sein das in dem PZD übertragen wird. Das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Wenn Du das weist, dann weist Du auch welchen Ausgang zu beschalten musst. Das würde ich dann aber über die Bausteine SFC14 und SFC 15 machen (wie die im TIA-Portal heissen weiss ich nicht). Da bedeutest das du erst einen Merker- oder Datenbereich bestimmt und da dein PZD abbildest. Der wird dann mithilfe des SFCs konsistent übertragen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es muss doch irgendwo aufgeschlüsselt sein das in dem PZD übertragen wird. Das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Wenn Du das weist, dann weist Du auch welchen Ausgang zu beschalten musst.

nur weiß ich ja leider gerade genau das nicht, und kann es einfach nirgendwo finden...

Ich stelle leider auch währrend meiner recherchen fest, dass mein wissen bezüglich viele funktionen quasi gelich null ist. Doch leider weiß ich auch nicht wie ich mich infomieren soll, bzw. was denn nun für mich wichtig ist. Im Moment drehe ich mich zeimlich im Kreis und komme überhaupt nicht voran...

auch fehlt mir irgendwie 90% des wissen über Profibus und über Frequenzumrichter, das macht das hier gerade alles etwas kompliziert^^
zumindesten habe ich es schon geschafft, mittels dem Starter-programm den FU zu parametrieren ;)

wie die Bausteine SFC14 und 15 heißen, dass weiß ich, dafür habe ich bei meiner suche eine tabelle gefunden ;)
die werde ich mir dann jetzt mal genauer anschauen, vielen Dank schoneinmal ;)
 
nene, hab da noch 2-3 wochen ;) aber wie das ja auch immer so ist: trozdem gilt besser gestern, als heute...^^
 
http://www.automation.siemens.com/doconweb/pdf/SINAMICS_1109_D/G120_BA1.pdf?p=1

Einfach 47E bzw 47F aufs Steuerwort schreiben, müsste Start bzw. Stop sein wenn ich das grad richtig ausm Kopf weiss. Und natürlich noch 4000 auf die Drehzahl (entspricht 100%)

Die Zuordnung der Bits im Steuerwort kannst du am besten über Merkerbits machen, dann das ganze Wort zum FU schicken...

Edit: mal wieder zu langsam ;-)
 