PID Regler 1214 c cpu tiaportal v11 sp2 Inbetriebnahme

markus0910

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, ich würde gerne einen Regelkreis programmieren.ich habe 2 Becken in das eine wird wasser hineingepumpt und von diesem wieder wasser in das andere hineingelassen.das ganze wird von einem ultraschallsensor überwacht.
input per ist der ultraschallsensor setpoint 0-27651 ist eine schiebereglerauf dem HMI.output per sind analogventile zum ablassen.

nun will ich beim regelkreis eine erstoptimierung durchführen.das klappt aber nicht so ganz. vielleicht hat jemand nen leitfaden oder sonstige ideen was ich machen kann.P.s was muss den in nur input stehen wenn ich input per den sensor habe.
 
Hallo markus0910 Dazu gibts im TIA die Inbetriebnahme Funktionen ( unter Technologie Objekte im Projektbaum zu finden ) Wenn die Regelung fertig ist dann mit KONSTANTEM Sollwert die Erstoptimierung starten. Bisher erst einaml gemacht, funktionierte auf Anhieb.
 
Zurück
Oben