Hallo,
wie programmiert man eine schrittkette die folgendes können soll:
1. z.b bei nicht erreichen einer bedingung soll sie anhalten, eine störung z. b. schritt 3 endstellung nicht erreicht melden.
2. bei störungsbehebung und erneutem autostart in dem oder im nächsten schritt weiterlaufen
3. die meldung als text ausgeben.

geht so was und wenn wie?

danke im voraus.
 
Da bist du ja fast bei der Grundlagenfrage Nummer 1 und die kann man nicht so aus der Hüfte beantworten, da es dafür 1000 Wege und Methoden gibt.

1. Du kannst für die Siemens-Welt mit Graph7 arbeiten, das kann alles was du verlangst.

2. Du baust dir was zu Fuß

Schrittkette programmieren mit einer Sprungliste (Step7)
Zeitüberwachung für jeden Schritt, oder für die Gesamtkette einbauen, bei Zeitüberlauf Stationsautomatik raus, damit Schrittkette Stop und Fehlermeldung mit der Schrittnummer. Kette bleibt im Schritt stehen, erst ein Reset oder das ordnungsgemäße Erreichen des Kettenendes setzt die Kette wieder auf den Startschritt.
Über die Schrittnummer kann man in Protool ganz gut den Zustand der Kette visualisieren (ink. Textlisten).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ottopaul99,
du musst eine Schrittwechselüberwachung Programmieren also ungefähr so:
L MW 100
L MW102
== I
= Merker Zeitüberwachung Start
L MW 100 ( die Schrittmerker)
T MW 102 (Zwischenspeicher)
Wenn die Zeit kommt Freigabemerker weg und Störung ein.
Nun Kannst Du auswerten welcher Schrittmerker 1-Signal hat und was Fehlt.
Störung behoben Freigabe Merker wieder Setzen . Anlage läuft weiter da Automatik nicht aus war.