TIA V12 Bausteine kopieren aus anderem Projekt

toto45

Level-1
Beiträge
65
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe eine Steuerung die von einer S7-300 auf eine S7-1500 Steuerung umgestellt wird. Das lauffähige Projekt mit der S7-300 wurde in TIA V11 programmiert. Nun programmiere ich mit TIA V12 und habe die Gerätekonfiguration für meine S7-1500 abgeschlossen. Nun möchte ich Bausteine aus dem alten Projekt ins neue kopieren. Dies funktioniert aber leider nicht. Wenn ich Beide Projekte parallel aufmache, und einen Baustein per Drag and Drop rüberziehen möchte kommt dieses "Verboten Schild". Liegt es daran, dass das alte projekt in V11 programmiert wurde, oder das die Bausteien für eine andere CPU sind??? Welche Möglichkeit habe ich??
 
Das kopieren von Bausteinen im TIA Portal funktioniert über die Bibliothekenfunktion.
Einfach Bausteine in eine Globale Bib kopieren und dann im neuen Projekt wieder aus der Bib holen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im alten Projekt müsste ich dann "Neue globale Bibliothek erstellen" klicken und die gewünschten Bausteine da rein kopieren !? Im alten Projekt ist dieser Button aber grau und kann nicht betätigt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine Bibliothek aus V11 muss in V12 geöffnet erst hochgerüstet werden damit die Bausteine verwendet werden können. Dafür öffnet man die V11 Bibliothek in V12 und findet dann über einen Rechtsklick auf die noch grau markierte Bibliothek den Eintrag "Hochrüsten". Danach sollte man die Bibliothek verwenden können. Mann kann die Bausteine auch über eine zweite TIA Instanz rüberziehen. Dafür muss aber das ganze V11 Projekt vorher hochgerüstet werden. Das findet man in der oberen Leiste unter "Projekt".
 
Auch wenns eigentlich nicht zum Thema gehört, kann ichs mir doch nicht verkneifen.
So kann aus einem 10 Sekunden STRG-C / V auch eine Lebensaufgabe werden ... auch hier bin ich von der TIA Effektivität wieder schwer begeistert.

P.S. Ironie ist nicht markiert.

Mfg
Manuel
 
Das ist dann aber ja nur Text. Ganze Bausteine zwischen zwei Instanzen zu kopieren wär schon etwas viel verlangt. Ich wundere mich das man V11 und V12 überhaupt gleichzeitig laufen lassen kann. Bei anderen Herstellern kann man die Vorgängerversion zwar auch installiert lassen aber oft nicht gleichzeitig mit der neuen Version offen haben. mfG René
 
Ich wundere mich das man V11 und V12 überhaupt gleichzeitig laufen lassen kann.

Du wunderst dich, weil du mit soviel "Edelmut" der Programmierer nicht gerechnet hast ;-)

Mal im Ernst, es ist wichtig das so etwas geht, wenn man alte Programme - Teile daraus - als Vorlage nehmen will, ist es schon sinnvoll das so etwas geht.
Allerdings glaube ich nicht, das man mit beiden Versionen dann mit der gleichen Schnittstelle ONLINE sein kann.
 