Hallo,


ich habe nun meine C7 626 zum laufen gebracht. Ich möchte das Gerät gerne urlöschen (Herstellerzustand herstellen)

Ich drücke wie im Handbuch nun beschrieben die Tasten: Pfeil unten/ Pfeil rechts/ und ESC.
Danach sollte folgende Meldung kommen:
Der Anlauf des C7-OP wird verzögert und folgende Meldung angezeigt:​
Press ’DEL’ to erase total intern FLASH!


Bei mir tut sich da leider gar nichts. Der Bildschirm bleibt dunkel. Gerät fährt aber hoch. Was mache ich falsch?


Besten Dank
 
Die Geräte (zumindest das C7633) hatten einen 4 poligen Stecker für die Spannungsversorgung
Ich meine um diese Funktion ausführen zu können, müssen die zwei, die nicht zur Spannungsversorgung dienen gebrückt werden.
Aber schau noch mal im Handbuch nach
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
http://cache.automation.siemens.com/dnl/DMzMzYxAAAA_1140290_HB/626b2_d.pdf Seite 26
http://cache.automation.siemens.com/dnl/jExMTQxMwAA_1140854_HB/626b1_d.pdf Seite 30 ( Autorisierungseingang siehe AUD )

du musst auf jeden Fall zwischen der CPU und der HMI unterscheiden, das von dir beschriebene Verhalten klingt nach einem nackten HMI und einer CPU mit ablauffähigem Programm.

gruss Thomas

EDIT: Doppelgruss
 