Hi,
ich habe die Frage,
in SPS S7[FONT=Arial, sans-serif] welche Regelparameter müssen dem Regelbaustein vorgegeben werden. Wenn ein PD- und ein P-Regler realisiert werden soll[/FONT] ?

Wäre es Richtige die die Parameter I_Sel. Cycle, Gain und SP_Int vorgegeben werden sollten für [FONT=Arial, sans-serif]ein PD- und ein P-Regler [/FONT]?

gruß
 
in SPS S7 welche Regelparameter müssen dem Regelbaustein vorgegeben werden. Wenn ein PD- und ein P-Regler realisiert werden soll ?
Sag uns doch erst mal welchen Regelungs Baustein Du benutzt
Ich nehme an den FB41, oder?

Was soll es denn nun werden?
Ein P-Regler oder ein PD-Regler? Oder beides, hintereinander geschaltet?
 
Hi,
ich habe die Frage,
in SPS S7 welche Regelparameter müssen dem Regelbaustein vorgegeben werden. Wenn ein PD- und ein P-Regler realisiert werden soll ?

Wäre es Richtige die die Parameter I_Sel. Cycle, Gain und SP_Int vorgegeben werden sollten für ein PD- und ein P-Regler ?

gruß

Gain - ist der P-Anteil
Cycle - Zyklus abhängig vom aufrufenden OB zB. OB35 - Cycle 100ms
I_SEL, D_SEL schalten den jeweiligen I bzw. D-Anteil EIN/AUS
Den Rest über F1 und ganz wichtig Blockschaltbild!

Gruß
Johannes
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Paul,
- ja da hst du recht, das ist FB41.
gruß
Was willst Du denn machen?
1. Etwas echtes regeln
2. nur üben?

zu 1. Sei mir bitte nicht böse aber "HOFFENTLICH NICHT"
zu 2. Regelugnen lassen sich nur sehr schwer (daheim mit PLC SIM etc.) simulieren
und sind somit zum Üben nur wenig geeignet.
Eine echte Anlage hat ihr "Eigenleben"

Ich vermute Du willst Dich einfach in S7 weiterbilden, oder?
Dann würde ich Dir empfehlen: Mach erst mal eine Schrittkette die läuft,
bevor Du Dich an Regelungen versuchst.

Falls ich falsch liege "SORRY"

PS:
Suchfunktion FB41 hier im Forum bringt ca. 200 Treffer
 
Zuletzt bearbeitet:
..
zu 2. Regelugnen lassen sich nur sehr schwer (daheim mit PLC SIM etc.) simulieren
und sind somit zum Üben nur wenig geeignet.
Eine echte Anlage hat ihr "Eigenleben"

...
Das eine Reale Anlage nicht 100%ig mit einer Simulation übereinstimmt, da gebe ich dir recht.
Aber um zu verstehen wie sich sich das ändern der P, I, oder D-Parameter auf eine Regelstrecke auswirken kann es schon ganz sinnvoll sein vorab zu Hause zu üben bevor man sich an eine "echte" Anlage heranwagt
 
Das eine Reale Anlage nicht 100%ig mit einer Simulation übereinstimmt, da gebe ich dir recht.
Aber um zu verstehen wie sich sich das ändern der P, I, oder D-Parameter auf eine Regelstrecke auswirken kann es schon ganz sinnvoll sein vorab zu Hause zu üben bevor man sich an eine "echte" Anlage heranwagt
Kannst Du mir etwas empfehlen, zur Simulation?
Jetzt brauche ich das jetzt eigentlich seltener,
aber in meinem früherem Job hab hätte ich mir das oft gewünscht
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst Du mir etwas empfehlen, zur Simulation?
Jetzt brauche ich das jetzt eigentlich seltener,
aber in meinem früherem Job hab hätte ich mir das oft gewünscht
In der Firma benutzen wir zur Simulation (nicht nur Regelstrecken) Winmod (kommerziell).
Wenn man ganz allgemein (also nicht S7-spezifisch) Regelungen und auch andere Sachen simulieren möchte kann man auch Scilab/Xcos oder auch LTSpice benutzen
Infos zu Scilab und auch LTSpice mit Regelungstechnik findest du auch hier Regelungstechnik - RN-Wissen
 
@waldy

um zu deiner Anfangsfrage zurück zu kommen:

mit
P_Sel: P Anteil einschalten
I_Sel: I Anteil einschalten
D_Sel: D Anteil anschalten

Gain: P-Anteil
TI: I-Anteil
TD: D-Anteil

dann natürlich noch die Hinweise aus diesem Beitrag beachten
http://www.sps-forum.de/simatic/62294-reglelparameter.html#post436514

-> Für einen PD-Regeler also P_SEL und D_SEL einschalten und Werte für Gain und TD eintragen
 
Zuletzt bearbeitet: