Hallo,

ich habe ein TIA Projekt in dem eine CPU und ein TP1200 Panel programmiert ist. Nun muss ich noch zwei weitere TP1200 Panels verbauen die komplett identisch programmiert sind. Wie kann ich diese ins Projekt integrieren und in der Netzansicht richtig mit der CPU verbinden, so das bei Änderungen immer nur ein Panel geändert werden muss und nicht alle 3. Ist das möglich ?

Gruß Alex
 
Zuletzt bearbeitet:
Ist das möglich ?
Leider nein.

Abgesehen davon stimmt das mit dem "komplett identisch programmiert sind" nur, wenn du z.B.
keine Auswertungen von aktuellen Bildnummern machst. Mit drei Panels muss dann der
Koordinierungberich im Koppel-DB verschieden sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir lösen das so, dass wir ein einziges Panel projektieren und dieses dann jeweils mit der angepassten IP-Adresse in den Verbindungen an die verschiedenen Panels übertragen ...
Im Projekt bleibt immer nur 1 Panel projektiert...
 
Wir lösen das so, dass wir ein einziges Panel projektieren und dieses dann jeweils mit der angepassten IP-Adresse in den Verbindungen an die verschiedenen Panels übertragen ...
Im Projekt bleibt immer nur 1 Panel projektiert...

Diese Vorgehensweise geht aber leider nur bei einer geringen Zahl von Projekten,
wo man dann bewusst auf bestimmte Features von Flexible verzichten muss.
Daher ist generell - auch aus Sicht des Preises - die Dagobert-Variante die clevere Lösung.
 