S7-Technologie-> Öffnen eines Projektes Meldung "317T V4.1.5 nicht installiert"

Krumnix

Level-3
Beiträge
1.454
Reaktionspunkte
190
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S7-Technologie-> Öffnen eines Projektes Meldung "317T V4.1.5 nicht installiert"

Hallo.

Ich habe hier ein Projekt von einem spanischen Lieferanten der Anlage, das ich nicht öffnen kann.
Das Projekt wurde unter WinXP, Step7 v5.5 SP2, WinCC Flexible 2008 SP2 und S7-Technologie v4.2 SP2 erstellt auf einem spanischen Laptop.

Unser Laptop hat Win7 64Bit, Step7 v5.5 SP3, WinCC Flexible 2008 SP3 und S7-Technologie v4.2 SP2 installiert auf einem deutschen Laptop.

Wenn ich nun das Projekt öffne und in der Hardware-Config eine Änderung vornehme, will er immer, das ich auch die Technologie neu übersetze.
Öffne ich nun das Projekt im Simatic Manager, erscheint folgende Meldung:

Fehlende Softwarepakete:
Technologie: S7 317-T V4.1.5 unbekannt oder nicht installiert

Ich hab nun alles 2 Mal neu installiert aber die Meldung erscheint weiterhin.
Wie kann ich nun das Projekt öffnen, bzw. was muss ich machen, damit ich weiter arbeiten kann?
Muss ich da noch ein Paket nachinstallieren?
Wenn ja, welches und wo finde ich das?

Danke!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Frag mich was leichteres :)
Ich weiß es nicht. Eigentlich sollte er doch automatisch dann da Projekt konvertieren oder updaten, falls es eine niedrigere Version war!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Hotline hat noch nix ergeben, was funktioniert. Da die meisten Tipps von denen irgendwie über 3 Stunden benötigen (Speichern mit Reorganisieren z.B.) und das ganze schon
die ganze Woche so geht, dachte ich mir, frag mal hier nach. Vielleicht hatte jemand schonmal das Problem.

Einen Auszug von der installieren Software der Spanier habe ich. Die haben zwar noch andere Programme von Siemens installiert, sollten aber nicht das Problem verursachen (DocPro, WinCC 7.0)
 
Hi,

vermute mal das die V4.1.5 von der FW her kommt, das ist ja die FW Version die mit dem T-Config V4.2 kam.
Kannst Du ein neues Projekt mit 317-T V4.1.5 anlegen und ohne Probleme bearbeiten?

Gruß
Christoph
 
Hab ich mal gemacht. Das Anlegen ging ohne Probleme.
Wenn ich aber die Technologie öffne kommt folgendes:
Fehler_Technologie.jpg
Nur gibt es bei mit kein Laufwerk U und ich habe nie was von Laufwerk U installiert.......
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du unter
Projekt -> Eigenschaft -> Notwendige Spftwarepakete
schon geschaut?
Sind bei dir die selben Pakete wie bei eurem Lieferanten installiert?
Kann es sein, dass dir eine Sprache fehlt, die euer Lieferant nutzt?

Den Fehler mit Laufwerk U: kenne ich daher, wenn keine oder nicht die richtige Sprache gefunden wurde.
Bei Siemens gab/gibt es eine Beschreibung, wo du was in der Regestry ändern kannst/musst.
Leider finde ich es auf die Schnelle nicht.

Ich geh davon aus, dass du ein "normales" Projekt anlegen, bearbeiten und sichern kannst.


bike
 
Hi,

wie hat du Technology V4.2.2 auf dem Win7 Rechner installiert?
Über die Trial DVD?
Weil V4.2 ist ja nur für XP freigegeben und erst ab SP2 für Win7 64bit.
Fehlende Sprachen schliesse ich aus wenn das Problem auch mit neuen Selbsterstellten Projekten auftritt.
Wenn mit der Sprache was nicht stimmt dann meckert das Step7 schon an und man löscht dann einfach die Datei "Language" im Projektverzeichnis.

Gruß
 
Bei fehlenden Software-Paketen schreibt er mir, das nix fehlen würde. Das hat letzte Woche 9 Stunden gedauert, bis er damit fertig war. Ich frage mich echt, was das System die ganze Zeit macht um 9 Stunden zu analysieren, was fehlt. Krank -.-
Aber egal, er fand nix und meckerte nix an.

Normale Projekte kann ich ohne Probleme bearbeiten. Nur sobald S7-T ins Spiel kommt, geht kaun noch was.
Wobei ich hier die Bausteine direkt alle bearbeiten kann. Nur die Technologie kann ich nicht öffnen oder bearbeiten.

T-Paket habe ich die neuste Version von Siemens erhalten, die direkt von DVD auf Win7 installierbar ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe das Projekt immer noch nicht zum Laufen, bzw. zum Öffnen gebracht.
Ich muss aber auch sagen, das ich in keiner DOKU was finde, wie ich eine T-CPU im Starter konfiguriere, bzw, das eine T-CPU bei der Installation mit dabei ist.
Jetzt stellt sich mir die Fragen, ob das überhaupt möglich ist, mit dem Starter eine T-CPU zu konfigurieren oder ob man da was zusätzliches noch installieren muss,
oder es nur geht, wenn man DriveES drauf hat?!

Was meint ihr?
 
Hallo,

nein eine T-CPU geht definitiv nicht mit dem STARTER.
Für die T-CPU benötigst du das Paket S7-Technology oder SIMOTION Scoout.
STARTER ist nur für Antriebsinbetriebnahme gemacht.

Gruß
Christoph
 
Ja, ich hab ja S7-Technology installiert, und wenn ich im Manager die Technologie der T-CPU öffne, dann öffnet sich im Hintergrund auch Starter und der meldet,
das S7-317T nicht installiert ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

Starter und S7 Technology?
Sorry aber das ist nicht zugelassen, es gilt das entweder oder Prinzip ! (https://support.automation.siemens....ib.csFetch&nodeid=66232667&forcedownload=true)
Vermutlich hat die STARTER Installation Deine S7-T Installation zerstört und dadurch wird STARTER gestartet und nicht T-Config.

Also STARTER und T-Config deinstallieren und nur T-Config neu installieren !

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei der Installation von T-Config wird automatisch Starter mit installiert! Ich schau mal, ob ich die Installation verhindern kann.
 
Hi,

T-Config installiert keinen seperaten STARTER!
Bei T-Config ist ein STARTER integriert, deswegen funktioniert auch die Parallelinstallation nicht.
Wenn unter Software sowohl STARTER als auch T-Config aufgeführt ist dann ist das falsch.
Der im T-Config enthaltene STARTER Teil wir nich als seperate Komponente aufgeführt sondern gehört zum T-Config Paket.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, das ging auch nicht, gleicher Fehler.
Das Projekt ist aber ein Multi-Projekt mit 4 Anlagen in einem Projekt. Da dieses Multiprojekt beim Lieferanten wohl auf dem Server lag,
gabs beim 1. Öffnen immer eine Meldung, dass das Multiprojekt zerstört wird.

Ich hab jetzt einfach mal "Speichern unter..." gemacht und das Projekt neu geöffnet.
Jetzt habe ich vollen Zugriff auf alles.

Auf sowas muss man erstmal kommen....
 
Ich bekomme die absolut gleiche Fehlermeldung wie in Post 8 nachdem ich ein Update von S7-Technologie 4.2 SP2 auf SP3 durchgeführt habe.
Also SP3 wieder deinstalliert und wieder SP2 installiert. Jetzt kommt der Fehler auch bei SP2. Die Installation läuft auch gar nicht ganz durch und bricht ab mit der Meldung, dass nicht alle Komponenten installiert wurden.
==> Step 7 deinstalliert und wieder neu installiert - jetzt kommt auch hier die Meldung dass nicht alle Komponenten installiert wurden - aber Sep 7 läuft trotzdem.

Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand sagen könnte was ich in der Registry ändern muss, damit nicht irgend eine Datei auf U gesucht wird.


Ich will nicht wie hier beschrieben

https://support.automation.siemens....objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW

alles komplett deinstallieren und die Siemenseinträge in der Registry löschen, zumal ich nicht weiß ob das bei Win7x64 überhaupt hilft-



step7_1 Start.PNGstep7_2 Start.PNGstep7_3 Start.PNGstep7_4 Start.PNG
 
Legst du ein neues Projekt an, oder öffnest du ein altes?
Bei mir kamen ja die Meldung, weil ich ein fertiges Projekt von einem Lieferanten geöffnet habe.
Nach speichern unter, reorganisiern und übersetzen konnte ich damit arbeiten.

Im Übrigen läuft das T-Zeugs nicht in ein VM. Man kann es zwar installieren, aber oft wird diese nicht
beendet oder man bekommt andere Probleme beim Bearbeiten!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben