S5 geht des öfteren in Stop

Andreas.W

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anlagenkonstellation:

S5 135U mit CPU 928B
CP 524 mit Verbindung zu einem Visualisierungsrechner (mit Software vom Maschinenbauer)
etliche Digital und Analogbaugruppen

CPU "hängt" sich seit neuestem öfters (3-4 Tage) auf => LED "run"?? und "BASP" leuchten
Ustackauswertung mit PG nicht möglich, da keine Onlineverbindung möglich ist.
stop - run schalten bringt auch nichts, es ist keinerleih schalterbedienung möglich, auch kein urlöschen.
NUr durch Aus/Einschalten der Netzspannung ist die CPU wieder zum Laufen zu bringen.

CPU und CP524 bereits getauscht und keinerlei Erfog......
nun ist mein Latein zu Ende....


mfg

Andreas.W
 
Vor vielen Jahren hatte ich eine ähnliche Situation.
Die Ursache war eine zu schwache Pufferbatterie.

Gruß
raika
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weiß nicht genau wies bei der CPU aussieht, aber falls vorhanden, würde ich mal den Abschlußstecker des Baugruppenträgers überprüfen, bzw. tauschen . Und evtl. falls das nicht hilft den Baugruppenträger rausschmeissen.
Vielleicht ist aber auch nur das PowerSupply schuld??

weil das mit "keine Online-Verbindung" macht mich doch ein wenig stutzig


mfg

dna909
 
RaiKa schrieb:
Vor vielen Jahren hatte ich eine ähnliche Situation.
Die Ursache war eine zu schwache Pufferbatterie.

Gruß
raika

Pufferbatterie ist neu.........

Da wir sowieso demnächst in Winterpause gehen, werde ich dann mal dass Rack tauschen und dann mal schaun obs das war....

mfg

Andreas
 
Hallo Andreas,

vermutlich könnte alles Mögliche die Ursache sein. Bei mir war es mal ein zweites Schnittstellenmodul bei einer CPU945. Nichts ging mehr solange das Mudel gesteckt war.


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Klingt vielleicht danach, als wenn ein S5-Programmteil die CPU928B in die Wüste schickt. Obwohl die Kommunikation (CPU - PG) bei der 928 über einen separaten Prozessor abgewickelt wird. Kein Plan davon was es sein könnte.
Ist sicher schon ne "ältere" Anlage! Wurde die Anlage mal mit Preßluft gereinigt? Wenn ja, denjenigen, der mit Pressluft gereinigt hat, an den Weichteilen aufhängen! Dann hilft nur noch der Tausch des Racks. Hatte ich gaaaanz früher auch schon mal so, allerdings nicht bei einer 928 - war wohl ein R-Prozessor oder so ähnlich. Da hatte auch ein Fiesling auf diese Art und Weise das Rack gereinigt. Bei dem Fehler half auch nur das Abschalten der Betriebsspannung. Später wurde das Rack getauscht.

Gruß Barnee
 
Zurück
Oben