Probleme mit ET200 EW Modul

Beiträge
32
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem mit der Komunikation zwischen CPU und ET200 Eingangs-Modulen. Einmal vorweck wenn ich unter erreichbare Teilenehmer in der Hardware nach schaue kann ich die Module sehen, auch auf den Modulen selber wird kein Fehler angezeigt und die Eingangssignale auf dem Modul selber werden richtig angezeigt.

Nu zu meinem Problem:
Die Signale von den Modulen kommen nicht an meiner CPU an bzw. werdenim Programm nicht verarbeitet. Die IP und EW-Bereich sind richtig eingestellt trotzdem kommt nicht ein Eingang an :-(

Hoffe einer von Euch kann mir weiter helfen. Schonmal danke für eure Bemühungen

MFG Dennis
 
Hallo,
da wirst du wohl noch ein paar Info's mehr liefern müssen.
Was heißt z.B. "und die Eingangssignale auf dem Modul selber werden richtig angezeigt" ? Das die LED's auf der Karte leuchten ?
Auf jeden Fall darfst du gerne mal ein Bild deiner HW-Konfig hier einstellen - vielleicht dann auch gleich den Code mit dem du die Eingänge abfragst.
Was zeigt dir btw. die HW-Konfig in der Online-Ansicht an ?

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was heißt z.B. "und die Eingangssignale auf dem Modul selber werden richtig angezeigt" ? Das die LED's auf der Karte leuchten ?

Ja genau das :)

Was zeigt dir btw. die HW-Konfig in der Online-Ansicht an ?

Wenn ich in der Online-Ansicht mir den Status ansehe ist dierser "Verbunden und OK"

vielleicht dann auch gleich den Code mit dem du die Eingänge abfragst

Was meinst du damit welchen Code?
 
Hallo.

Was hast DU genau für Baugruppen und welche CPU? Welche Adressen hast Du an die Eingänge vergeben? Möglicherweise sind diese zu hoch gewählt.
 
Um was für Module handelt es sich eigentlich (PRO, S, X usw.)?
Evtl. Störung auf dem Bus? Doppelbelegung einer Adresse oder gar defektes Modul?
 
Hab das Problem gefunden. Die CPU 317-2 PN/DP die ich benutze konnte zwar Eingangssignale bis E8000.0 verarbeiten ist aber standartmäßig in der Software auf 650 begrenzt. Kurz den Wert der Prozessabbilder von 650 auf 1500 erhöht und schon ging es :)

Noch mal danke an euch alle.

MFG Dennis
 