Hallo.

Habe folgendes Problem:

Ein Münzprüfer gibt einen Impuls auf einer Münzleitung (Leitung 1 - 50 Cent, Leitung 2 - 1 EUR, Leitung 3 - 2 Eur)

Bei Einwurf von 50 Cent soll eine Ausschaltverzögerung von 30 Minuten gestartet werden. Beim NACHWERFEN soll zu der bereits abgelaufenen Zeit 30 Minuten hinzugefügt werden.

Bei 1 und 2 Euro prinzipiell das Gleiche, nur halt mit anderen Zeitwerten (60 bzw 120 min)

Hab schon lange nicht mehr Programmiert und bin da etwas aus der Übung :oops:


Programmiere eine S5 / 95U mit S5 für windows.

Für Hilfe wär ich sehr dankbar!
 
Niemand da der mir da weiter helfen kann?

Ich hab absolut keine Ahnung wie ich den aktuell abgelaufenen Zeitwert der Ausschaltverzögerung auslesen, in den Akku laden und zu diesem wieder 30 Minuten hinzufügen kann.

Brauche dringend Hilfe :(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
mit einer normalen zeit geht das nicht so ohne weiteres da die zeit bei start übernommen wird.

wir geld nachgeworfen aktuelle zeit lesen. zu dieser die zusätzliche zeit addieren. und als sollzeit an den timer geben. timer stoppen. timer starten.

oder

du benutzt die timer die du auf meiner hp findest. die arbeiten mit dw's und takt. dem dw kannst du auch während der laufzeit einen anderen wert zuweisen, ohne vorher die zeit neu starten zu müssen.
 
@volker: Danke erstmal für die Antwort

mit einer normalen zeit geht das nicht so ohne weiteres da die zeit bei start übernommen wird.

wir geld nachgeworfen aktuelle zeit lesen. zu dieser die zusätzliche zeit addieren. und als sollzeit an den timer geben. timer stoppen. timer starten.

So weit ist ist mir das klar. Das Problem ist, das so in AWL umzusetzen.
Die letzte SPS die ich programmiert habe war ne AEG A020 :?
Die kennt so was wie DWs usw. (glaube ich) nicht.
Ich komm einfach mit dem Laden und Ändern der Werte nicht klar.
 
Das nachfolgende Programm habe ich mit STEP 5 V7.23 geschrieben.

Zum Testen des Programms habe ich mit Merkern statt mit Eingängen und Ausgängen gearbeitet.

Es gilt dabei folgende Zuordnung:

Kontakt Münzleitung 1 = M200.0 = z.B. E1.0
Kontakt Münzleitung 2 = M200.1 = z.B. E1.1
Kontakt Münzleitung 3 = M200.2 = z.B. E1.2

Ausgang Münzautomat = M201.0 = z.B. A1.0

Code:
OB1

Netzwerk 1
0000      :                    ********************************
0001      :                               SPS-Foren
0002      :                              Muenzautomat
0003      :                    ********************************
0004      :
0005      :SPA FB   1
0006 Name :MUENZEN
0007      :
0008      :BE


FB1

Netzwerk 1
Name :MUENZEN
         
0005      :                    ================================
0006      :                    Taktgeber 10 Sekunden
0007      :                    ================================
0008      :
0009      :UN  M    0.0        Taktgeber 10 Sek
000A      :L   KT 001.3        Zeitbasis 10 Sek
000C      :SE  T    1          Taktgeber 10 Sek
001D      :
000E      :U   T    1          Taktgeber 10 Sek
000F      :=   M    0.0        Taktgeber 10 Sek
0010      :
0011      :                    ================================
0012      :                    Abfrage Muenzleitung
0013      :                    ================================
0014      :
0015      :U   M  200.0        Muenzleitung 1 - 50 Cent
0016      :UN  M    1.1
0017      :=   M    1.0        Muenzleitung 1 - 50 Cent
0018      :U   M  200.0
0019      :=   M    1.1
001A      :
001B      :U   M  200.1        Muenzleitung 2 - 1 Euro
001C      :UN  M    2.1
001D      :=   M    2.0        Muenzleitung 2 - 1 Euro
001E      :U   M  200.1
001F      :=   M    2.1
0020      :
0021      :U   M  200.2        Muenzleitung 3 - 2 Euro
0022      :UN  M    3.1
0023      :=   M    3.0        Muenzleitung 3 - 2 Euro
0024      :U   M  200.2
0025      :=   M    3.1
0026      :
0027      :                    ================================
0028      :                    Ausschaltverzoegerung
0029      :                    ================================
002A      :
002B      :UN  M    1.0        Muenzleitung 1 - 50 Cent
002C      :SPB =M01
002D      :L   MW  10
002E      :L   KF +180         180 * Taktgeber 10 Sek = 30 Min
0030      :+F
0031      :T   MW  10          Ausschaltverzoegerung
0032 M01  :
0033      :
0034      :UN  M    2.0        Muenzleitung 2 - 1 Euro
0035      :SPB =M02
0036      :L   MW  10
0037      :L   KF +360         360 * Taktgeber 10 Sek = 60 Min
0039      :+F
003A      :T   MW  10          Ausschaltverzoegerung
003B M02  :
003C      :
003D      :UN  M    3.0        Muenzleitung 3 - 2 Euro
003E      :SPB =M03
003F      :L   MW  10
0040      :L   KF +720         720 * Taktgeber 10 Sek = 120 Min
0042      :+F
0043      :T   MW  10          Ausschaltverzoegerung
0044 M03  :
0045      :
0046      :                    ================================
0047      :                    Muenzautomat
0048      :                    ================================
0049      :
004A      :L   MW  10          Ausschaltverzoegerug
004B      :L   KF +0
004D      :>F
004E      :U   M    0.0        Taktgeber 10 Sek
004F      :SPB =M10
0050      :SPA =M11
0051 M10  :L   MW  10          Ausschaltverzoegerung
0052      :L   KF +1
0054      :-F
0055      :T   MW  10          Auschaltverzoegerung
0056 M11  :
0057      :
0058      :L   MW  10          Ausschaltverzoegerung
0059      :L   KF +0
005B      :>F
005C      :=   M  201.0        Ausgang Muenzautomat
005D      :
005E      :BE

Gruß Kai
 