Hallo Leute, ich bin neu im Forum und habe gleich das erste Problem zu lösen:

Ich habe eine Maschine an welcher ein OP 25 verbaut ist.
Als CPU dient eine CPU 614.

Wenn ich die Maschine einschalte bekomme ich folgende Meldung auf dem OP:

Trans.Md

Dann kann ich noch die Helligkeit und den Kontrast einstellen das wars.
Mehr geht nicht mehr.
An der CPU leuchtet die LED Battf. rot

MFG

Michael
 
Ob auf der CPU "Battf" schlimm ist oder nicht, hängt entscheidend von der Programmierweise ab, bedingt aber auf jeden Fall, das eine MC im Schacht steckt.

Zum OP25: Da hat das Gerät dann die Projektierung verloren und wartet auf den Transfer der selbigen.
Solltest du diese nicht haben (z.B. auf einer Doku-CD oder Diskette) hast du ein echtes Problem.
Vielleicht kann ja der Hersteller der Maschine weiterhelfen.

Wobei dann noch zu klären ist, warum die Projektierung "verschwunden" ist. Entweder Hardware-Fehler oder eine unglückselige Tastenkombination beim Hochlauf des OP.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ja ein Programm steckt im Slot.
Nein ich habe keine Projektierung :(
Ich habe hier eine Batterie Tadrian 3.6 V SL-361 PARK, kann ich diese in die CPU einsetzen?

MFG

Michael
 
Zur Batterie:
Von der Spannung her kannst du die Batterie wohl verwenden.
Hier die Original Siemens-Art.Nr. 6ES7971-1AA00-0AA0 , da ist dann auch der Stecker mit dran, kostet so ca. 10€.

Mfg
Manuel
 
Problem gelöst.
Die Batterie im OP war ebenfalls leer.
Ich habe einfach die Batterie ersetzt und den Transfer abgebrochen,
siehe da Kiste läuft.

MFG
 