Hallo,

ich habe ein Problem mit dem HW Katalog. Im Unternehmen ist ein PG mit Step 7 V5.3 SP1 in Betrieb. Als Hardware habe ich eine CPU313C (6ES7 313-5BG04-0AB0) und einen CP343-1 Lean (6GK7 343-1CX10-0XE0). Nach einem HW Katalog Update habe ich die korrekte CPU gefunden jedoch taucht der CP343-1 Lean nicht auf.
Zu Hause habe ich zu Testzwecken Step 7 V5.5 SP3 installiert. Nach einem HW Katalog Update tauchen beide Geräte auf.

Woran kann das liegen? Muss ich evtl. noch andere Updates oder Aktualisierungen einspielen?

Viele Grüße und danke
Oliver
 
Kannst oder darfst du dein Firmen PG denn nicht auch auf Version 5.5 SP3 aufrüsten?

==================
marlob

Gesendet mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So einfach ist es nicht. Versionsupdates auch wenn es sich um die Nachkommastelle handelt sind bei SIEMENS ja kostenpflichtig. Daher fällt das hochrüsten aus. Allenfalls kostenlose HW Updates und ServicePacks können eingespielt werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn du nicht hochzurüsten darfst, wirst du ein Problem haben die Baugruppe in deinen Hardwarekatalog zu bekommen. Ist dein Chef so knauserig oder hat das andere Gründe? Auf den Siemens Support Seiten gibt es eine Liste. In der steht drin welche Baugruppen in welcher Step7 Version vorhanden sind. Evtl. Musst du dann eine andere Baugruppe kaufen. Besser wäre natürlich hochzurüsten.

==================
marlob

Gesendet mit Tapatalk
 
Wenn Du einen älteren Stand des CP in der Hardware konfigurieren kannst, funktioniert der neuere Stand damit normalerweise auch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn Du einen älteren Stand des CP in der Hardware konfigurieren kannst, funktioniert der neuere Stand damit normalerweise auch.

Hierbei aber beachten, daß die Ziffer vorm Komma gleich ist. Also bei einer Version x.2 könnte man auch x.0 projektieren. X sollte aber bei beiden gleich sein

==================
marlob

Gesendet mit Tapatalk
 
Ist das tatsächlich so? Bei CPUs ist es kein Problem, bei einer konfigurierten 2.x eine 3.x einzubauen.

Soviel ich weiß, können auch mal Funktionsänderungen erfolgt sein, wenn sich die Ziffer vorm Komma geändert hat.

==================
marlob

Gesendet mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider hat mein Chef Stacheldraht in der Tasche. Das wird leider nichts.

Mein eigentliches Problem ist der AG Abzug. Ich will einen Abzug machen damit ich im Notfall das Anlagenprogramm wieder einspielen kann. Jedoch kennt die Version zumindest den CP 343-1 Lean nicht. Daher weiß ich nicht ob ich das Programm 1:1 zurückspielen kann. Die Hardwarekonfiguration ist mit einem Fragezeichen am CP versehen.
 
Soviel ich weiß, können auch mal Funktionsänderungen erfolgt sein, wenn sich die Ziffer vorm Komma geändert hat.
Richtig, die sind aber nach meiner bisherigen Erfahrung "abwärtskompatibel", so dass sie auch "vorkommaübergreifend" mit älteren Versionen in der HW-Konfig laufen.

Mein eigentliches Problem ist der AG Abzug. Ich will einen Abzug machen damit ich im Notfall das Anlagenprogramm wieder einspielen kann. Jedoch kennt die Version zumindest den CP 343-1 Lean nicht. Daher weiß ich nicht ob ich das Programm 1:1 zurückspielen kann. Die Hardwarekonfiguration ist mit einem Fragezeichen am CP versehen.
Vergiss es! Das wird nichts! Keine Chance! Sag Deinem Chef, so wird das nicht.
 
Mit Z.B. MHJ Budy for S7 kannst du Abzüge machen und wieder einspielen. Wenn das deine größte Sorge ist.

Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Richtig, die sind aber nach meiner bisherigen Erfahrung "abwärtskompatibel", so dass sie auch "vorkommaübergreifend" mit älteren Versionen in der HW-Konfig laufen.
.. .
Das wäre begrüßenswert, verlassen würde ich mich aber nicht darauf


==================
marlob

Gesendet mit Tapatalk
 
Danke für die Antworten.
Ich werde dann mal einen Termin beim Chef machen. Spätestens mit der abzusehenden Aktualisierung einer unserer Anlagen bleibt nichts anderes als ein neues PG samt Software zu kaufen. Immerhin ist das PG 2003 angeschafft worden und somit 10 Jahre alt.

Danke und Gruß
Oliver
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit Z.B. MHJ Budy for S7 kannst du Abzüge machen und wieder einspielen. Wenn das deine größte Sorge ist.

Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2

Hier der Link zum genannten Programm. Kostet aber auch Geld. Aber nur einen kleinen Betrag.
http://www.mhj-online.de/de/index.php?cat=c80_Buddy-for-S7.html

==================
marlob

Gesendet mit Tapatalk
 