Step 7 IP Vergeben ja, Hardwarekonfig nein ???

Baluga

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen!

Habe ein Probelm mit dem Übertragen meiner Hardwarekonfig.
Mal die Eckdaten: CPU 315-2 PN/DP IP: 192.168.0.2
CPX von Festo IP: 192.168.0.3
Mein Laptop IP: 192.168.0.1

Kann über Erreichbare Teilnehmer meine CPU sehen, kann ihr und der CPX auch eine neue IP-Adresse zuweisen.
Wenn ich jetzt meine Hardwarekonfig übertragen will kommt folgender Fehler: 33:16662 und 13:31.
Verstehe nicht wie es ein Verbindungsproblem geben kann wenn ich doch beide über die Ethernet-Einstellungen finden kann.

Danke für eure Hilfe!!
 
Wenn ich jetzt meine Hardwarekonfig übertragen will kommt folgender Fehler: 33:16662 und 13:31.
Was steht als Beschreibung für die zwei Fehlercodes ?

//edit: Wenn du den HWK übertragen willst, ohne zu suchen nach erreichbare IP/MAC Addressen, nur mittels eintippen von den IP adresse, dann muss auch Rack (typish 0) und Slot (typisch 2) manuell eingetippt werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
13:31
Die Online-Verbindung von dem PG zur Baugruppe (SDBEmpfänger)konnte nicht aufgebaut werden. Verbindung ist​
hardwaremäßig gestört (z.B. Verbindungskabel abgezogen).
33:16662

Es wurde keine Verbindung hergestellt, der Partner​
verweigert den Aufbau der Verbindung.
 
Was hast du als PG/PC Schnittstelle eingestellt ?
Sollte TCP/IP (ohne "AUTO") sein.

Probier mal den HWK erneut zu übertragen, aber erst nach suche von erreichbare IP/MAC Addressen in den HWK Transfer-Dialog.
 
Zurück