Hallo,

wir bauen zur Zeit eine Anlage um, bei der 3964R über TCP übertragen wird. Jetzt soll bzw. hab Ich dazu einen Baustein realisiert, der das ganze handelt. Jetzt hab Ich nur noch ein paar Fragen zum BCC und hoffe das mir diese jemand beantworten kann, da Ich zur Zeit keine Telegrammlogs habe um dies selbst zu prüfen.

Der BCC wird über die Übertragenen Datenbytes gebildet. Wir dann auch ein verdoppletes DLE auch 2 mal in den BCC mit einfließen? Und 2tens, wird der BCC auch über das DLE/ETX am ende der Übertragung gebildet, oder endet er mit dem letzten Nutzdatenbyte?
 