-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich brauche dringend ein Hilfe, um die folgende Probleme zu lösen.(CPU315-2DP)
So steht im Diagnose Puffer geschrieben :
1.Stop durch das Prioritätsklassen-Ablaufsystem (ID:16#4541) :
Stop durch das Prioritätsklassen-Ablaufssystem
Ereignis :Zykluszeitüberschreitung
OB: Zeitfehler-OB (Ob80)
Prioritätsklasse:26
Bisheriger Betriebszustand:Run
Angeforderter Betriebszustand : Stop (intern)
Internerfehler : Kommendes Ereignis
2. Zykluszeitzeitüberschreitung (ID:16#3501)
Laufzeitdes letzten Zyklus (ms) : 150
Verursacher neues Ereignis : OB1-Startereignis initiert durch Abschluß des Neustarts (Warmstarts)
für OB : Zyklisches Program (OB1) in Prioritätsklasse :1
Angeforderter OB: Zeitfehler-OB (OB80) Prioritätsklasse :26
Internerfehler :kommendes Ereignis
ich habe folgendes probiert aber leider ohne Erfolg:
ich habe die Zykluszeit grösser bis 3000ms gesteigert,aber leider das Ergebnis ist das gleiche.
ich habe die SFC 43 im OB 80 eingefügt um die Zykluszeit nachtrigern. Stop LED ist Aus , Run LED ist EIn , aber ich habe keine Online Verbindung.
und wenn ich Stop manuel betätige , dann ist die Online Verbindung kehrt zurück.
ich werde für jede Hilfe sehr dankbar.
ich brauche dringend ein Hilfe, um die folgende Probleme zu lösen.(CPU315-2DP)
So steht im Diagnose Puffer geschrieben :
1.Stop durch das Prioritätsklassen-Ablaufsystem (ID:16#4541) :
Stop durch das Prioritätsklassen-Ablaufssystem
Ereignis :Zykluszeitüberschreitung
OB: Zeitfehler-OB (Ob80)
Prioritätsklasse:26
Bisheriger Betriebszustand:Run
Angeforderter Betriebszustand : Stop (intern)
Internerfehler : Kommendes Ereignis
2. Zykluszeitzeitüberschreitung (ID:16#3501)
Laufzeitdes letzten Zyklus (ms) : 150
Verursacher neues Ereignis : OB1-Startereignis initiert durch Abschluß des Neustarts (Warmstarts)
für OB : Zyklisches Program (OB1) in Prioritätsklasse :1
Angeforderter OB: Zeitfehler-OB (OB80) Prioritätsklasse :26
Internerfehler :kommendes Ereignis
ich habe folgendes probiert aber leider ohne Erfolg:
ich habe die Zykluszeit grösser bis 3000ms gesteigert,aber leider das Ergebnis ist das gleiche.
ich habe die SFC 43 im OB 80 eingefügt um die Zykluszeit nachtrigern. Stop LED ist Aus , Run LED ist EIn , aber ich habe keine Online Verbindung.
und wenn ich Stop manuel betätige , dann ist die Online Verbindung kehrt zurück.
ich werde für jede Hilfe sehr dankbar.