Hallo,
Bei SR ist der Baustein vorrangig Rücksetzend, d.h. wenn an beiden S&R Eingängen 1 anliegt, ist der Ausgang (Q) =0.
Bei RS-Bausteinen ist er vorrangig setzend (Q=1).
Beim invertieren wird das abzufragende Signal getauscht.
z.b. bei Stop-Taster = Öffner also unbetätigter Zustand Signal=1 - diesen würde ich bei z.b deinem SR-Baustein am Eingang (R) invertierend/negiert abfragen.
ich nehme an du meinst den Kringel am eingang eines FUP Bausteins?
Das ist einfach die Negierung eines Verknüpfungseingangs.
z.B. ein Eingang "E0.0" ist "True" wenn Sicherungsautomat und Anschluss in Ordnung. Dann will man einen Alarm auf "M0.0" wenn was nicht in Ordnung ist.
Darauf würde werden.
UN E0.0 // setzt das VKE auf 1 wenn E0.0 gleich 0 ist und umgekehrt
= M0.0 // setzt Merker auf den Zustand des VKE
Wenn du auf beide Eingänge S & R beim SR ein 1-Signal hast dann Output 0.
Wenn du auf beide Eingänge S & R beim RS ein 1-Signal hast dann Output 1.
Die SPS Steuerungen arbeiten sequenziel ( Befehlsweise) ... Ein elektronischer SR , RS Teil macht es gleichzeitig , hat also manchmal unerwartetes Verhalten
Setzen S und Rücksetzen R in der RS oder SR Blöcke werden nicht gleichzeitig ausgeführt sondern nacheinander in einem SPS Zyklus gelesen/ausgewertet und erst am Zyklusende ausgeführt .
Also wenn zB :
Ein Ausgang mehrmals im SPS Programm vorkommt mit verschidene Werte (0,1) ausgeführt wird nur das zuletzt gelesene Wert .