Hallo,
wir sollen unsere SPS (CP314C-PN/DP) für eventuellen Datenaustausch mit einem PCvorbereiten.
Dabei soll ich die Daten in einem DB sammeln, von wo aus der PC zugreifen könnte.
Genügt da ein CP343-Lean oder muss es etwas besseres sein ? Der CP 343 kostet fast das doppelte !
Wenn der PC über Netzwerk mit der CPU kommunizieren soll gibt es sicherlich mehrere Möglichkeiten.
Die CP314C-PN/DP hat ja auch 2 Netzwerkanschlüsse kann man darüber auch die Verbindung
laufen lassen oder ist das nur für Profibus gedacht ?
Gruß und Danke
 
Hallo!

Also das würde auch mit der bereits integrierten PN Schnitstelle gehen!

Mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
theoretisch geht es mit beiden. aber bei siemes habe zwei verschiedene teams die schnittstellen entwickelt.
d.h. aus der praxis ist es mit dem lean leichter eine tcp/ip verbindung aufzubauen als mit der onboard schnittstelle.
der preisunterschied kommt von der möglichkeit einen profinet master aufbauen zu können.
über welchen weg wollt ihr mit dem pc reden? socket, tcp/ip, oder, oder,...?
was für ein software soll mit der sps reden?
 