Hallo!

Ich will auf eine S7 412-2 DP über eine CP 443-1 mit der Ethernetschnittstelle und PARALLEL über die MPI Schnittstelle an der CPU zeitgleich auf die CPU 412-2 DP zugreifen.
Ich denke die Lösung führt an der Einstellung der S7-Kommunikation(Baugruppenzustand/Kommunikation) nicht vorbei, wie sieht ihr das?
Kom bild.png
 
Die Frage ist, wie kann ich diese Kommunikationen verstellen/einstellen?

Ein paar Details:
Ich möchte meine Visulation überprüfen benötige jedoch 2 Verbindungen zur Steuerung.

1 PC ... Ethernetschnittstelle ... Verbindung der Visulation zur Steuerung (ohne Simatic Manager)
2 PC ... MPI Schnittstelle ... Verbindung für die Kontrolle des Programms über die Variablentabelle. (nur vorübergehend)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als Erstes... mir gefällt das Wort Visulation ;-)

zu 1) du wirst hier eine Verbindung projektieren müssen, dies erledigst du in Netpro. Damit werden die benötigten Verbindungen reserviert. Falls es eine unprojektierte Verbindung ist geschieht das automatisch, dass die benötigten Verbindungen reserviert werden, vorrausgesetzt deine CPU hat noch Reserven (Techn. Daten der CPU)
zu 2) für PG Operationen ist sowieso immer eine Verbindung reserviert.
 