TIA Philosophie hinter FORCEN

In einer Beobachtungstabelle kannst du deinem Datenwort unter Steuerwert einen Wert zuweisen. Der Wert wird dann durch die Steuer Buttons aktiviert.
Bei einem Schreibzugriff auf dieses Datenwort in deinem Programm wird wird deine Einstellung wieder überschrieben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Siemens hat mehrere Arten (ich sag mal vier) um Werte nicht durch das Programm sondern durch ein PG oder ein Panel zu ändern.

Vom PG aus: Variablentabelle oder wie heißt dat nu? Beobachtungstabelle

1) Der einfache Blitz klopft den Wert in die Steuerung. Das macht er aber nur genau einmal. Wenn das Programm ein paar µs später auf die Idee kommt da rein zu schreiben ist der Speicher wieder verändert.
Für Eingänge somit untauglich. Für vom Prgramm verwendete Ausgänge meistens auch. Bei DB und Merker jedoch oft ausreichend.

2) Der Blitz mit der Uhr ist eine Art kurzzeitiges "nebenläufiges Programm". Man kann parametrieren, ob das mit jedem Zyklusbeginn oder Zyklusende geschehen soll.
Eingänge ändert man besser zum Zyklusbeginn, denn dann hat das Programm auch was von und du kannst damit sozusagen einen Sensor überbrücken.
Ausgänge ändert man besser zum Zyklusende, denn dann hat die Baugruppe auch was von und du kannst damit sozusagen dein Programm überbrücken.
Bei DB und Merker ist es eigentlich Wurst, die hat ja bekanntlich auch zwei ;-)
Es gibt da sogar einen Automatismus, der das so macht und dir das nachdenken darüber erspart. Aber manchmal will oder braucht man es doch genau anders herum.

Wenn du die VAT schließt, dann wird auch dieses "nebenläufige Programm" beendet.

3) Falls du jetzt jedoch das solange zu einem Dauerzustand machen willst bis du den Fehler im Programm gefunden und beseitigt hast, oder der Ersatzsensor geliefert ist, dann gibt es noch das Forcen. Dieses "nebenläufige Programm" wird nicht beendet, wenn du die VAT schließt oder "offline" gehts. Das bleibt kleben. Solange bist du es wieder mittels einer VAT -- muss nicht die gleiche sein -- wieder beendets. Bei der 1500 kannst du es auch dadurch beenden, dass du die MC löscht. Wegen diese Verhaltens, betrachtet ich das alles als "nebenläufiges Programm".

4) Und es gibt auch noch die Möglichkeit, dass du über ein mit einem passenden Programm auf einem Panel einen oder mehrere Werte im Speicher der PLC änderst.

schönen Tach auch
 