LIR Befehl von S5 nach S7 umsetzen

schröder

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe ein Problem beim übersetzen eines S5 Programms. In dem S5 Programm wurde mit LIR Befehlen gearbeitet, da es keine Möglichkeit gibt diese direkt zu übersetzen kommt auf diesem Wege mein Hilferuf.

Nachfolgend die Step 5 Programmzeile:

A DB 82
L KH E4A4
LIR 0
L KH 0027
+F
T MW 200

Wie kann man diesen Schritt in S7 programmieren ?

Danke schonmal vorab
 
das lässt sich nicht so ohne weiteres übersetzen, da du direkt auf speicherzellen der sps zugreifst.

L KH E4A4
LIR 0

hiermit lädst du den inhalt der speicherzelle e4a4 in akku 1-h

suche mal im programm ob du e4a4 in verbindung mit TIR findest.
TIR transferiert einen wert an die direkte speicherzelle.
 