Sonstiges Logo und KTP400

TF1978

Level-1
Beiträge
33
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann mir einer verraten ob ich die Logo, Pc und KTP400 einfach über ein normalen Netzwerkrouter verbinden kann oder brauch ich noch ein Modul extra.

Weiterhin wer hätte Zeit und Lust mir die SPS zu programmiren auch gegen €.
 
Kann mir einer verraten ob ich die Logo, Pc und KTP400 einfach über ein normalen Netzwerkrouter verbinden kann oder brauch ich noch ein Modul extra.
Also Logo's bis Typ 0BA6 definitiv nicht. Bei der 0BA7 bin ich mir auch nicht 100% sicher, aber ich denke, es sollte so gehen.



Weiterhin wer hätte Zeit und Lust mir die SPS zu programmiren auch gegen €.
Kommt' drauf an, was Du vorhast.
Scheint ja mehr zu sein, wenn Du Dich nicht selber ran wagst?!
;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ist der 0BA7

Eigentlich nicht viel er soll nur einmal eine Temperaturdiffenzsteuerung
und sonst soll nur ein 8 verschiende Temperatur angezeigt werden auf dem Display.

Ich hab mir die Demosoftware runtergeladen und drei Tage versucht selber hin zu bekommen aber leider nix geworden.
 
Wenn Du Deine Lösungsansätze hier mal postest und aus den Tipps dann selbst das für Dich passende daraus zusammen bastelst, könntest Du zumindest das Logo-Programm sogar umsonst bekommen.
;)


Beim HMI sieht das sicher anders aus. Also ich persönlich brauch' da immer reichlich Zeit für, was mit WinCC flex zu erstellen. Weiß nicht', was die Profis da so für berechnen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK, wirklich nicht viel, nur 'ne Skalierung und ein Vergleich.

Vlt. solltest Du mal die Ein-/Ausgänge erklären und was Du damit vorhast bzw. was dann wie angezeigt werden soll.
Halt 'ne Beschreibung Deines Vorhabens.
 
Die SPS besteht aus

KTP400 Panel
Netzteil 24V 1,3A
LOGO! 052-1MD00-0BA7
und
4x Siemens LOGO AM2 6ED1 055-1MM00-0BA1

Vorhaben:

1. Die Pumpe des Gaskessel soll nach laufen bis die Temperatur gleich/niedriger als im Pufferspeicher ist. Sprich eine Temperaturdifferenzreglung.

Dann sollen auf dem Dislpay einfach nur acht verschiedene Temperaturen wiedergegeben werden.

Mehr eigendlich nicht.
 
1. Die Pumpe des Gaskessel soll nach laufen bis die Temperatur gleich/niedriger als im Pufferspeicher ist. Sprich eine Temperaturdifferenzreglung.
Der Relaisausgang soll dann sicher ein digitaler und kein analoger sein.
Allerdings geb' ich noch zu Bedenken: Wenn der Brenner (noch) aus ist, kann dessen Temperatur auch kleiner als die des Puffers sein. Wie bekommst Du dann den Brenner an?
Kenn' mich mit den Kesselsteuerungen leider nicht weiter aus, hab' also keine Ahnung wie das da so üblicherweise funktioniert.


Dann sollen auf dem Dislpay einfach nur acht verschiedene Temperaturen wiedergegeben werden.
Auch das hab' ich noch nicht gemacht, bin also auch da keine Hilfe.


Dann hoff' ich mal für Dich, dass sich hier noch wer findet, der Dich unterstützt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
LOGO! 052-1MD00-0BA7
und
4x Siemens LOGO AM2 6ED1 055-1MM00-0BA1
Ich meine, das ist so nicht möglich - Du brauchst weniger AM2. Die LOGO! unterstützt maximal 8 analoge Eingänge und das Basisgerät hat schon 4 AE. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich alle deaktivieren lassen.

Harald
 
@ hucki die SPS soll ein Hilfsschütz ansprechen und da durch läuft die Pumpe weiter.
Der Gaskessel hat seine eigente Steuerung.



die AE sind für die PT1000 deshalb 4x AM2

man sagte mir das die Logo an sich keine Widerstandtempertaurfühler unterstüzt deshalb hab ich die AM2 gekauft.
Die AM2 sollen ja die Widerstandwerte für die LOGO in zu verarbeitebare Singale umwandel wenn ich das richtig verstanden habe.

Oder kann doch die AE an der LOGO für PT1000 nehmen?:confused::confused:
 
Zuletzt bearbeitet:
2.1.2 Maximalausbau mit Erweiterungs- und Kommunikationsmodulen

Bei LOGO! 12/24RCE, LOGO! 12/24 RC/RCo, LOGO! 24/24o, LOGO! 24C/24Co Modulen können Sie einrichten, ob das Modul zwei oder vier der vier möglichen analogen Eingänge nutzt.
Für mich bedeutet das, daß die im Basismodul integrierten AE nicht komplett abgeschaltet werden können - an einer LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD00-0BA7 können also max 3 Module AM2 angeschlossen werden. Will man 4 Module AM2 anschließen, so geht das nur bei Basismodulen ohne integrierte AE: LOGO! 24RC/RCo, LOGO! 230RC/RCo und LOGO! 230RCE. So steht es jedenfalls in dem zitierten Handbuch. (Linkliste LOGO!Handbücher)

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zitat aus dem LOGO! Handbuch:

Analogeingänge: I1 und I2, I7 und I8:
Bei den Varianten LOGO! 12/24RCE/RC/RCo, 24/24o und 24C/24Co können die Eingänge
I1, I2, I7 und I8 als normale Digitaleingänge oder als Analogeingänge genutzt werden. Dabei
wird je nach Verwendung im LOGO! Schaltprogramm entschieden, wie der Eingang genutzt
wird.
Die Eingänge I1, I2, I7 und I8 sind Digitaleingänge, und die Eingänge AI3, AI4, AI1 und AI2
sind Analogeingänge, siehe "Konstanten und Klemmen - Co (Seite 142)". AI3 entspricht der
Eingangsklemme I1, AI4 entspricht I2, AI1 entspricht I7, AI2 entspricht I8. Die Verwendung
von AI3 und AI4 ist optional. Sie konfigurieren Ihre LOGO! für die Verwendung von zwei oder
vier Analogeingängen. Dies wird in unter "Einstellen der Anzahl der AI der LOGO! Basic
(Seite 305)" in Abschnitt 5.2.4 beschrieben.
Bei der Nutzung der Eingänge I1, I2, I7 und I8 als Analogeingänge steht nur der Bereich von
0 bis 10 V DC zur Verfügung.
 
Da ist es ja, was Harald meinte:

Wenn die Logo schon Analogeingänge besitzt, lassen sich diese (A1 und A2) nicht auf ein analoges Erweiterungsmodul umlegen, auch wenn sie nur digital genutzt werden. Und die Analogeingänge der Logo nutzen ihm nichts, weil sie nur 0-10V unterstützen.
Er müßte die Analogeingänge nach der 3. Reihe im Bild ausbauen.



PS: Oder Messumformer benutzen. ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
die SPS soll ein Hilfsschütz ansprechen und da durch läuft die Pumpe weiter.
Der Gaskessel hat seine eigente Steuerung.
Das ist auf jeden Fall ein digitaler Ausgang. Den kannst Du durch den bereits programmierten Analogkomperator ansteuern.
Ich würde aber die beiden Analogeingänge am Komperator tauschen, also die Puffer- von der Kesseltemperatur abziehen.
Ein und Aus jeweils auf Null einstellen, dann ist der Ausgang immer wie gewünscht aktiviert, wenn die Puffer- unter der Kesseltemperatur liegt.
 
Mit einfachen Worten : JA

Da ich aber alles da hab und nur ein neues/anders Basismodul brauche ist es auch ok.
 
Zurück
Oben